Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
1.10.2007, 14:09
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ответ знаешь?
Насчёт регулировки напряжения могу ошибаться, я не эксплуатационщик, но вроде чё-то было такое в зависимости от времени года и максимумов нагрузки. Позже уточню.... А так смотри 5% - нерегулируемая надбавка у любого силового трансформатора И 5%-допустимые потери по твоей ссылке 5+5=10% и не закакие пределы невылезли Предельно допустимое отклонение напряжения - это когда в аварийном режиме. Только недавай ссылок на ПУЭ! Я его уже читал |
|
|
Гость__Вы_пуск!_ник__* |
1.10.2007, 14:53
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасисо, товарищи.
Самое верное возможное решение - про обоснование увеличение сечения кабеля, чтоб снизить потери. Меня интересовала, так скать, техобоснование, напрмер какой-нить ГОСТ( ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки), я думал, может, есть более большие допустимые потери. Благодарю еще раз. |
|
|