Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 9:32
Сообщение #1





Гости






Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 12:03
Сообщение #2





Гости






Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.9.2014, 13:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Василий_* @ 12.9.2014, 12:03) *
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.

2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
***
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.

Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2014, 13:19


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 13:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены