Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
|
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
12.9.2014, 12:03
Сообщение
#2
|
Гости |
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
|
|
|
12.9.2014, 13:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем. 2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены: 1) ........ 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты; 4) ............... Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом. *** Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом. Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2014, 13:19 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|