Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
|
|
|
Гость_Василиц_* |
12.9.2014, 11:08
Сообщение
#2
|
Гости |
Пуэ пробовали открывать? Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом." Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м. И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД) |
|
|
12.9.2014, 13:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м. Эээ, нет, при таком удельном сопротивлении грунта не так просто добиться этих 90 Ом, это если у тебя удельное будет 40-50 Ом*м то возможно как ты и сказал получится, а если 300 Ом*м, то сомневаюсь. Вот реальный пример у нас удельное сопрот. грунта 114 Ом*м стальная опора ВЛ (свая 3м) сопротивление ЗУ 88 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|