Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
1.10.2007, 21:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Это ты опять со своей ссылки скопировал Ищите, может найдете что-нибудь. Цитата смотри 5% - нерегулируемая надбавка Напряжение х.х. трансформатора (230 В; 400 В;6300 В;10500 В и т.д.) никакого отношения к качеству ЭЭ для потребителя не имеет и в расчетах не учитывается. Эти напряжения, которые ЭСО (как бы не хотела) обязана поддерживать на трансформаторе, чтобы обеспечить на конце самой длинной линии, установленные договором об отпуске ЭЭ показатели качества. Отклонения напряжения и другие показатели качества (включая те, которые не вошли в перечень выше) берутся на нагрузке при напряжениях 220, 380, 6000, 10000 и т.д. В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 15:55 |
|