Стан
сообщение 13.9.2014, 12:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



При измерении мегаомметром, перед началом работы и после надо разрядить на землю накопленный потенциал. При конструкции ЭУ соответствующей типу переносных заземлений, например ПЗРУ- это понятно, а если необходимо измерить отдельный кабель на бытовом щитке? Как и чем разрядить накопленный потенциал. Как минимум конструкция проводника для заземления (так называемое испытательное заземление) должна быть типовая. Вопрос- что за тип такого проводника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 11:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже если его там нет?
— Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! (С)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Стан   теория и практика измерений в ЭУ   13.9.2014, 12:38
- - Andreywitaljevich   Бред. Для измерений изоляции в бытовом щитке этого...   13.9.2014, 12:50
- - Стан   По сути да. Но фразы про ничтожную ёмкость ни в од...   14.9.2014, 11:03
- - с2н5он   даже если его там нет? — Видишь суслика? — Нет...   14.9.2014, 11:58
- - Andreywitaljevich   Цитатав любых нормативных документах, хоть по техн...   14.9.2014, 12:15
- - Transformator   Цитата(Стан @ 13.9.2014, 13:38) При измер...   14.9.2014, 12:57
- - Стан   В любом случае принцип работы должен быть основан ...   14.9.2014, 17:12
- - с2н5он   Цитата(Стан @ 13.9.2014, 13:38) Как миним...   14.9.2014, 17:20
- - Стан   есть правила, перед подключением мегаомметра необх...   15.9.2014, 17:45
- - с2н5он   таки, кто против то, но где там про типовое а как ...   15.9.2014, 18:16
- - Motoblock   Коллеги, тут не все так просто как кажется на перв...   17.9.2014, 8:28
- - Стан   в 328 указано сечение проводника для снятия потенц...   17.9.2014, 18:04
- - Гость_стан_*   интересует такой вопрос. в 328 приказе по ЭБ напис...   21.10.2014, 18:42
- - с2н5он   в 6.1 немного путанно сказано, а так да, но работн...   21.10.2014, 19:58