Переноска 400 метров , переноска от Дома к Дому |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переноска 400 метров , переноска от Дома к Дому |
12.9.2014, 17:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2014 Пользователь №: 41273 |
Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Вопрос, если я проложу оставшиеся 200 метров кабелем 2х2,5, ситуация улучшиться и на сколько? Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта. или может взять 3х2,5 и фазу двойную скрутить? или может землю дома сделать, забив штырь (живу в частном доме), а переноску скрутить в один общий кабель и кинуть его на фазу? Как быть?. Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. Вобщем ситуация такая.. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги. |
|
|
15.9.2014, 1:10
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата ситуация улучшиться и на сколько? Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт (тут и далее расчет на активную мощность т.к. бытовой косинус достаточно высок, да и залазить в дебри с учетом реактивки не по разделу). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В (всего около 107 В на всю переноску). Если кабель 2х0,5 заменить на 2х2,5 медь, то на этом участке падение составит 16В (43 В на переноску). На такой переноске при токе 11А потеряется около 94В. Что при 120В на вашем конце будет означать 1320 Вт. Для сравнения вариантов с алюминием: при токе 11А на кабеле медном 2х2,5 падает около 35В, а на алюминии 2х6 около 24В. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
15.9.2014, 16:26
Сообщение
#3
|
Гости |
Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт ). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В ( На какое напряжение рассчитана изоляция самого худшего из отрезков? 400 вольт выдержит? Тогда с питающей стороны подаём в кабель линейное напряжение, 380 вольт (если хотя бы две фазы из трёх доступны), а на приёмной стороне ставим понижающий (авто)трансформатор 350-360-380/240, и стабилизатор, естесственно. А если изоляция выдержит 660-1000 В, то на питающей стороне ставим соответствующий повышающий (авто)трансформатор. |
|
|