Ток между фазой и нулем в розетках при отключенной фазе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток между фазой и нулем в розетках при отключенной фазе |
Гость_mgisko_* |
15.9.2014, 21:53
Сообщение
#1
|
Гости |
Приветствую всех. Имеется 3 к. квартира. В квартирном щитке имеется общее УЗО 40А. В каждой комнате имеется 3 группы(розетки, свет, кондиционер). Во всех помещениях квартиры, кроме одной комнаты ни каких проблем не наблюдается. В одной комнате при отключенной фазе от автомата наблюдается набраяжение в 104-106В в розетках(на кондиционере и освещении данного явления не наблюдается). Обесточил всю квратиру и проверил на КЗ все розетки - безрезультатно. Все розетки с фазой, нулем и землей. При чем, если подключить данную фазу в автомат и запитать, то в розетках появляется обычне 230В и все работает без проблем. Проблема обнаружилась при поклейке обоев. Может кто подскажет куда смотреть, а то чет уже и не знаю о чем думать. Сам электрикой постоянно не занимаюсь - по дому где розетки поставлю, автомат поменяю.
|
|
|
15.9.2014, 21:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Все розетки с фазой, нулем и землей. Проверьте в той комнате где "фонит", работоспособность "земли"... скорей всего никуда он там не подключен-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 8:25 |
|