Доброго времени суток)Сегодня увидел в этажном щите (новый дом ещё не сдан) ввод на квартиру 3х6 подключены через 3х полюсный автомат 40 А ИЕК, т.е через автомат идёт всё фаза,нейтраль,заземление смутило сомнение в правильности всего этого??? До этого делали ввод через дифф и заземление на шине скомпонованы были
|
|
|
12.9.2014, 21:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В ПУЭ
-------------------- |
|
|
12.9.2014, 21:33
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.9.2014 Из: Саратов Пользователь №: 41093 |
Спасибо)Нашёл гост по этому поводу вот *4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением. Сообщение отредактировал Виталий Б - 12.9.2014, 22:05 |
|
|
Гость_ZavGar_* |
15.9.2014, 17:40
Сообщение
#4
|
Гости |
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением. Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться. Только - видимый разрыв (штепсель, рубильник с видимым разрывом, ящик с предохранителями и механическим приводом, вырубающим все вставки одновременно). |
|
|
Гость_Оптимист_* |
16.9.2014, 8:19
Сообщение
#5
|
Гости |
Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться. А в ГОСТ Р 50345-2010 указано иначе: Они (АВ) пригодны для разъединения. Что бы это означало? |
|
|
Гость_ZavGar_* |
16.9.2014, 9:40
Сообщение
#6
|
Гости |
А в ГОСТ Р 50345-2010 ..пригодны для разъединения. А ну их нафик. Напишут всякие разное, а работать - людям. Если мне придётся допускать бригаду, я буду делать два видимых разрыва, а если работаю один (при напряжении ниже 1000. Выше - не лезу, на совмещённые опоры - тоже не лезу.) - один видимый разрыв, механическое закрепление рукоятки разъединителя (или удаление вставок из держателей, или откидываю наконечники проводов от клеммников), выключенный автомат на линию (если он есть), закрытая на замок дверка шкафа (ключи у меня в кармане). Контроль вольтметром. Всё. Даже табличку "Не включать!" когда есть - вешаю, нет - так нет. Но разрывать проводник PE - только в штепсельном разъёме (штырь PE - длиннее остальных) вместе со всеми другими проводниками, либо с демонтажом шины с использованием специального инструмента (но это уже спец. работы, и меры безопасности должны быть приняты соответствующие). |
|
|