Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переноска 400 метров , переноска от Дома к Дому

igoryk
сообщение 12.9.2014, 17:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 41273



Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Вопрос, если я проложу оставшиеся 200 метров кабелем 2х2,5, ситуация улучшиться и на сколько? Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта.
или может взять 3х2,5 и фазу двойную скрутить?
или может землю дома сделать, забив штырь (живу в частном доме), а переноску скрутить в один общий кабель и кинуть его на фазу?
Как быть?. Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. Вобщем ситуация такая.. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 15.9.2014, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



у автора на кабель денег-то нету, а вы - трансформатор..)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.9.2014, 10:15
Сообщение #3





Гости






Цитата(Volt380 @ 15.9.2014, 20:29) *
денег-то нету, а вы - трансформатор..)

Транс, тем более авто-, на 2-5 кВА стОит значительно дешевле (тем более - б/у), чем 400 метров хорошего кабеля.
Когда-то, на заре электрификации, по улицам пропускали ВЛЭП 750 вольт, а к абонентам через индивидуальный однофазный транс (на опоре) заводили 110 (120?).
Я сам в руках такой (Сименсовский) держал. Около 1 кВА, герметизированный, залитый компаундом, с керамическими проходными изоляторами. Музейный экспонат. Меньше 2-литровой банки размером.

Так что в такую даль по паршивым проводам можно передавать сколько-нибудь реальную мощность, только повышая напряжение.
Я бы и 1000 вольт пропустил, но киловольтные кабели дорого стоят (сшитый полиэтилен), или голым проводом на изоляторах по опорам.
Если стабилизатор не требует обязательного наличия "нуля" по питанию, я бы подал в линию 380, на приёмном конце установил бы автотрансформатор 380/240 (а то и 380/270, если имеющийся стабилизатор позволяет).
Если стабилизатор требует наличие "нуля", то на приёмном конце поставил бы трансформатор 380/240(270), и один вывод вторичной обмотки заземлил. Самый дешёвый вариант.

А вот про землю в качестве обратного провода - забудьте. Если и можно в бытовых условиях добиться сопротивления заземления 10 Ом, то при токе 6 А на такой "земле" будет теряться 60 вольт. Плюс ещё потери в "прямом" проводе.
Конечно, если прямо от дома до дома проходит цельносварной трубопровод хододной воды... Но это случай фантастический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igoryk   Переноска 400 метров   12.9.2014, 17:16
- - FRAER   Лучше купите 2х4, по цене - также, а толку чуть бо...   12.9.2014, 17:51
- - igoryk   http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/ka...html#...   12.9.2014, 18:28
- - с2н5он   если сделан по ГОСТ, то может и лучше, есть возмож...   12.9.2014, 18:35
- - igoryk   с2н5он человек пишет, что тот кабель 6 квадратов ...   13.9.2014, 12:38
- - с2н5он   писать можно что угодно, если кабель относительно ...   13.9.2014, 13:59
- - igoryk   Сейчас не уведут, за мародерство расстрел, или раб...   14.9.2014, 10:45
|- - с2н5он   Цитата(igoryk @ 14.9.2014, 11:45) за маро...   14.9.2014, 12:01
- - uvk2   Цитатабез суда и следствия?Следствие и суд на мест...   14.9.2014, 13:05
- - с2н5он   давайте не будем отвлекаться   14.9.2014, 13:58
- - Pantryk   Цитатаситуация улучшиться и на сколько? Допустим, ...   15.9.2014, 1:10
|- - ZavGar   Цитата(Pantryk @ 15.9.2014, 1:10) Допусти...   15.9.2014, 16:26
- - Volt380   у автора на кабель денег-то нету, а вы - трансформ...   15.9.2014, 20:29
|- - ZavGar   Цитата(Volt380 @ 15.9.2014, 20:29) денег-...   16.9.2014, 10:15
- - Donh   по мне так в данном случае объеденить всё жилы и п...   15.9.2014, 21:55
- - Volt380   если ПС хз где, не поможет, да и не правильно это....   16.9.2014, 10:02
- - lanchakov   Почему-то все кто предлагает использовать землю ка...   16.9.2014, 11:21
- - Dimka1   на уличных столбах обрывки кабелей остались? Снима...   16.9.2014, 12:32


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 14:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены