Нужно ли заземлять металлическую мойку на кухне (длина 3 м)? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно ли заземлять металлическую мойку на кухне (длина 3 м)? |
Гость_Гость_Владислав_*_* |
16.9.2014, 18:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день, уважаемые участники форума.
Делаем ремонт на кухне и возник вопрос. Живем в обычном многоэтажном панельном доме 12 этажей (1988 год постройки, 137 серия). Ноль проверялся с помощью УЗО - вырубает. На кухне установлены рядом друг с другом: посудомоечная машина, электрическая плита, мойка и холодильник. Конструкция кухни такая, что мойка проходит непрерывно от посудомоечной машины до холодильника, прямо не соприкасаясь, но находясь очень близко от каждого из этих приборов, прямо над ними, но чем-то изолированно. Отдельно заземляем все приборы. Вопрос - стоит ли заземлять металлическую мойку (длина почти 3 м). Вроде как положено заземлять, но смущаем, то что у нас трое маленьких детей (младшему год) и они часто дотрагиваются до мойки. Почитал в интернете, что бывают случаи, когда кто-то в доме или у соседей по ошибке обрывает землю или подает на нее фазу. Если ребенок дотронется до фазы - это катастрофа. С другой стороны, если не заземлять, с точки зрения правил безопасности тоже опаснее. В общем, оба варианта кажутся небезопасными. Что выбрать порекомендуете? |
|
|
Гость_Гость_Владислав_*_* |
17.9.2014, 19:45
Сообщение
#2
|
Гости |
Haramamburu, Вам цены нет. Очень Вам благодарны. Последние моменты, если можно.
1. По врезке. Ничего страшного если ее поставить перед подводкой, у водосчетчика. Т.е. будет трубопровод - изолирующая врезка - 3.5 метра подводка - кран с мойкой. 2. По поводу измерения возможно я что-то неправильно сделал. Вот как я измерял. Вариант а: сопротивление самой батареи (просто прикладываю два конца мультиметра): 0 Вариант б: сопротивление (один конец мультиметра) - батарея, другой конец - провод земли. сначала бегает -20-40, потом уходит на -1 Вариант в: сопротивление - батарея, провод нуля без нагрузки 1 Вариант г: батарея, провод фазы без нагрузки 1 Вариант д: батарея, провод нуля с нагрузкой -1 Вариант е: фазу под нагрузкой не измерял. |
|
|
17.9.2014, 20:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1. По врезке. Ничего страшного если ее поставить перед подводкой, у водосчетчика. Т.е. будет трубопровод - изолирующая врезка - 3.5 метра подводка - кран с мойкой. нормЦитата 2. По поводу измерения возможно я что-то неправильно сделал. Ну... эти измерения можно сказать ниочем... на щупах мультика миллиАмперы... Вот как я измерял. Вариант а: сопротивление самой батареи (просто прикладываю два конца мультиметра): 0 Стоп! Вообщето когда есть "контакт" мультик показывает либо 0 либо близкое ему число... а у вас "1" - эту же цифру он покажет если разомкнуть щупы... Вариант б: сопротивление (один конец мультиметра) - батарея, другой конец - провод земли. сначала бегает -20-40, потом уходит на -1 Вариант в: сопротивление - батарея, провод нуля без нагрузки 1 Вариант г: батарея, провод фазы без нагрузки 1 Вариант д: батарея, провод нуля с нагрузкой -1 Вариант е: фазу под нагрузкой не измерял. т.е. у вас вообще неконтакт получается? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|