Замена ввода в дачный домик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ввода в дачный домик |
19.9.2014, 14:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2014 Пользователь №: 41373 |
Ситуация следующая: возникла необходимость поменять ввод в дом до вводного автомата. От воздушной линии идет алюминий (фаза в изоляции, ноль без) к изоляторам, установленным на гусаке, от изоляторов кабель КГ (2х4 или 2х6) заходит в гусак далее к вводному автомату. Заменить нужно кабель идущий от изоляторов, через гусак к автомату. Вопрос: какой кабель можно использовать для ввода в гусак кроме КГ? Протягивают ли таким образом ВВГ? Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал drag8 - 19.9.2014, 14:22 |
|
|
19.9.2014, 17:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
аввг 2*4(6) для дачи вполне сойдет, прослужит долго, можно и лучше ввг, только мотать не на прямую, через зажимы.
а по уму нада заменить все сопли от ВЛ до вводного автомата на цельный кусок СИПа.. Сообщение отредактировал Volt380 - 19.9.2014, 18:02 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|