Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дело не в электрике.
У вас стоят лампы накаливания? Коротыш не уходит дальше вашего щитка, а возникает сразу во всех участках цепи, начиная от первого автомата (нижний) и заканчивая последним (в щитке на площадке). Поэтому и срабатывают все три автомата одновременно. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |