Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
|
|
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 22:15
Сообщение
#2
|
Гости |
Автомат в общем щитке такой: yadi.sk/i/3XvotKD4bZecq
Да, лампы накаливания. Так в чем же дело, зачем мне тогда нужны автоматы в квартире, если каждый раз приходиться бегать в коридор? Причем внешний автомат вырубает не всегда, бывает что только квартирный сработает, причем один. Так было когда зарядное устройство в розетке загорелось, отключился только один автомат, в квартире. Но если вспыхивает лампочка - вырубает автомат в коридоре. |
|
|