электрощиток, мать его.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электрощиток, мать его.. |
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 21:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
|
|
19.9.2014, 22:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR |
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:25
Сообщение
#3
|
Гости |
может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR 1 При больших токах КЗ D может сработать. 2 Серия S700 есть приспособленный АВ кат В для обычных лиц. |
|
|