Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка?
На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире.

Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 20.9.2014, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А может автор именно фанат ламп накаливания? icon_smile.gif
Тогда предложу поставить диод, лампочку помощнее и забыть об этой проблеме и о замене этих ламп. Противникам мерцания отвечу, что если не присматриваться, то и не заметишь.

А по поводу замены автомата на тип "В", то оказывается это такая редкость, что устанешь искать (сам сейчас этим занимаюсь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- magitronic   электрощиток, мать его..   19.9.2014, 21:40
- - Shturman1   А какой автомат стоит в общем щитке?   19.9.2014, 21:47
- - S-cream   Дело не в электрике. У вас стоят лампы накаливания...   19.9.2014, 21:55
- - Оптимист   Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 21:40) Сал...   19.9.2014, 22:09
|- - magitronic   Цитата(Оптимист @ 19.9.2014, 22:09) Замен...   19.9.2014, 22:19
|- - Оптимист   Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:19) Мож...   19.9.2014, 22:27
- - magitronic   Автомат в общем щитке такой: yadi.sk/i/3XvotKD4bZe...   19.9.2014, 22:15
- - Shturman1   ЦитатаЗамените АВ в этом щитке на АВ категории при...   19.9.2014, 22:18
|- - Оптимист   Цитата(Shturman1 @ 19.9.2014, 22:18) може...   19.9.2014, 22:25
- - Оптимист   Нужно читать ответ выше, а не выкаблучивать - поче...   19.9.2014, 22:21
- - savelij®   А можно просто забить... ибо не каждый день перего...   19.9.2014, 22:32
- - Оптимист   Для тех, кто не понял. АВ с типом мгновенного расц...   19.9.2014, 22:33
- - Volt380   если ток кз достаточно высокий, отбивать по любому...   19.9.2014, 22:34
|- - Оптимист   Цитата(Volt380 @ 19.9.2014, 22:34) если т...   19.9.2014, 22:37
- - magitronic   Значит коридорный нужно менять, понятно. Значит ес...   19.9.2014, 22:36
|- - Оптимист   Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:36) Зна...   19.9.2014, 22:41
- - Оптимист   На этом можно завершить.   19.9.2014, 22:42
- - magitronic   ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле ан...   19.9.2014, 22:53
|- - Оптимист   Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:53) ABB...   20.9.2014, 10:42
- - Гость   Мне все-таки не понятно, почему нельзя было устано...   19.9.2014, 23:14
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 20.9.2014, 2:14) Мне все-т...   20.9.2014, 5:37
- - S-cream   Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Э...   20.9.2014, 8:47
- - просто Гоша   А может автор именно фанат ламп накаливания? Тогд...   20.9.2014, 9:14
- - FRAER   Только этот диод уменьшит мощность, а соответствен...   20.9.2014, 9:43
- - зелёный желторотик   Гораздо бюджетнее покупки АВ за 25 косарей, постав...   20.9.2014, 11:50
- - Volt380   Цитата(S-cream @ 20.9.2014, 8:47) Ещ...   20.9.2014, 15:57
- - FRAER   Потому что чаще всего ЛН перегорает в момент включ...   20.9.2014, 16:47
- - просто Гоша   Вот именно! И никто, главное, бедолаге не подс...   20.9.2014, 17:04