![]() электрощиток, мать его.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() электрощиток, мать его.. |
Гость_magitronic_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Это приведет к тому, что лампочки будут перегорать на порядок, а то и на два реже. Ну и экономия ЭЭ. ... да Гораздо бюджетнее покупки АВ за 25 косарей, поставить блоки плавного пуска (типа "Гранита") на линии освещения. Минус тут один - блоки места требуют. да иногда лучше бороться с причиной а не со следствием, я уже предлагал попробовать другие лампочки, но и отличным вариантом будет использовать вышеупомянутые средства.. ps: сам я почти полностью перешел на светодиоды, исключение там где стоят димеры, кстати лампы там меняю оочень редко.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |