Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите с подключением господа!

ariets
сообщение 21.9.2014, 18:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.9.2014
Пользователь №: 41459



Помогите с подключением господа!
Перерыв инет, похожего не смог найти.
Если есть что то тыкните ссылкой.

Суть в том что есть на втором этаже из коробки 3 пары проводов. то есть отдельно их 6 (я не учитываю провода "земля")
1я пара - входящий провод от электрощитка.
2я пара исходящая на 1й этаж свет
3я пара исходящая на 2й этаж свет

Должен стоять двухкнопочный выключатель, включаю 1й и 2й этаж соответственно.

Сломал весь мозг, как соединить это в куче. фото того что есть прилагаю.

Кто чем сможет помочь!? Заранее Огромное Спасибо.!!!!
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал yuoras - 21.9.2014, 19:02
Причина редактирования: Для написания сообщения, используйте чёрный цвет шрифта.Возможно использование другого цвета, только для выделения некоторых важных нюансов!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 21.9.2014, 19:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я не очень понял суть вопроса!!!
Вам нужно этим включателем ,включать первой кнопкой -1 этаж 2-й кнопкой - второй этаж?.
Используются только фазы , Нули соединить в коробке все в месте.
Если ДА, то выше уже ответили


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 11:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены