Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление кабеля и система заземления

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.9.2014, 8:28
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
На опоре электрики установили щит (с вводным и отходящим автоматом, счетчиком и шиной PEN).
От щита до бани они порекомендовали проложить кабель под землей, что я и сделал, использовав кабель ВБбШв 4х6мм L=30м. На внешней стене бани установил вводной щиток.
1. Электрики говорили что кабель нужно заземлить, как это сделать? (броню кабеля присоединить к заземлению?)
2. Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N?

Надеюсь я понятно объяснил свою проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Заземление кабеля и система заземления   22.9.2014, 8:28
- - Оптимист   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.9.2014, 8:28)...   22.9.2014, 11:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены