Гость_Гость_Максим_*_* |
22.9.2014, 7:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Установил на даче насос с 3х-фазным движком. По инструкции к нему должны приходить 3 фазы на клеммник, а ноль зажиматься под болт на корпусе. В момент подключения ноля заметили треск и слабое искрение. Встал вопрос - подключать ноль или нет, как я понял он нужен только для заземления, т.к. клеммник на корпус движка не звонится, а движок заземлен через трубу скважины (глубина - 18м), ноль пока не подключили, рискнули запустить, движок нормально работает, вода не щиплет. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
22.9.2014, 9:31
Сообщение
#2
|
Гости |
Вам нет необходимости занулять корпус насоса. Корпус должен быть заземлен. В ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ IEC 61140, в которых изложены требования к защите от поражения током, нет понятия "зануление". В требованиях применяют понятие "заземление", которое предусматривает присоединение ОПЧ к защитному проводнику. Грубая аналогия: защитное заземление ОПЧ в системах TN ранее называлась (сейчас - обзывают) занулением, а в системах TT и IT - заземлением. Заземляют не корпус, а ОПЧ. В момент подключения ноля заметили треск и слабое искрение. Если есть амперметр, замерьте ток с корпуса насоса на защитный проводник. Напишите, что использовали в качестве защитного проводника. |
|
|