Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление кабеля и система заземления

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.9.2014, 8:28
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане прошу вашего совета.
На опоре электрики установили щит (с вводным и отходящим автоматом, счетчиком и шиной PEN).
От щита до бани они порекомендовали проложить кабель под землей, что я и сделал, использовав кабель ВБбШв 4х6мм L=30м. На внешней стене бани установил вводной щиток.
1. Электрики говорили что кабель нужно заземлить, как это сделать? (броню кабеля присоединить к заземлению?)
2. Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N?

Надеюсь я понятно объяснил свою проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.9.2014, 11:27
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.9.2014, 8:28) *
Еще вопрос по системе заземления, стоит ли разделять в вводном щитке на стене бани PEN на PE и N?

Поскольку использован кабель 4х6 кв.мм, в нем нет PEN проводника, мин сечение которого 10 кв.мм.
Если Вы хотите применить систему TN-C-S, меняйте кабель на 4х10.
Если кабель менять не хочется, примените систему ТТ. Требования к защите от поражения эл. током см. ГОСТ Р 50571.3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Заземление кабеля и система заземления   22.9.2014, 8:28
- - Оптимист   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.9.2014, 8:28)...   22.9.2014, 11:27