Кто из спецов в области обслуживания SIMS 6.0 может поделиться описанием таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах ?.
Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!! Заранее благодарен!!!! -------------------- |
|
|
22.9.2014, 18:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Сегодня выяснял у релейщиков, почему я не могу сфазировать два трансформатора по 0,4 кВ. Ответ такой: вторичные обмотки силовых трансформаторов соеденены действительно в звезду с нулем заземленным. Проблемка с первичными обмотками со стороны 10 кВ. Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.
Но теперь вопрос: Будет ли работать маршрутизатор RTR, если два фидера не сфазированны между собой? При этом последовательность фаз для каждого отдельного фидера правильная. |
|
|
22.9.2014, 20:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов. Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос -------------------- |
|
|