Насос , искрит на скважину |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Насос , искрит на скважину |
Гость_Гость_Максим_*_* |
22.9.2014, 7:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Установил на даче насос с 3х-фазным движком. По инструкции к нему должны приходить 3 фазы на клеммник, а ноль зажиматься под болт на корпусе. В момент подключения ноля заметили треск и слабое искрение. Встал вопрос - подключать ноль или нет, как я понял он нужен только для заземления, т.к. клеммник на корпус движка не звонится, а движок заземлен через трубу скважины (глубина - 18м), ноль пока не подключили, рискнули запустить, движок нормально работает, вода не щиплет. |
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
23.9.2014, 8:37
Сообщение
#2
|
Гости |
Ребят, я узнал кучу умных слов, но увы, это не помогло мне никак.
Protector говорит, ставить УЗО. А какое? 3х или 4х полюсное (с нолем)? Что такое повторка на щите? В щите стоит пускач и насос запитывается через него. Прислонял ноль вечером, иска поярче и вибрация в месте соединения появилась (мотор был выключен!!!). Я вот боюсь, а вода не щипанет меня, когда я басиком по грядкам бегать буду? Электрик нашего товарищества сказал что ноль должен быть подключен во избежание |
|
|
23.9.2014, 8:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В щите стоит пускач и насос запитывается через него. Может стоит показать тут фрагмент схемы щита, а лучше всего щита? Если в щите нулевой проводник не подключен к заземлению или его просто нет (то есть, отсутствует повторное заземление), то ничего удивительного в появлении искры при подключении нулевого проводника к заземлённой конструкции нет. Короче, сначала схемы, потом советы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|