Выбор кабеля по мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля по мощности |
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 11:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
|
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:08
Сообщение
#2
|
Гости |
По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу. Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А. Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит. Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь. А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)? Автомат зависит от схемы вводного устройства. Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров. |
|
|