Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:08
Сообщение #2





Гости






По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу.
Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А.

Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит.
Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь.

Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:08) *
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?

Автомат зависит от схемы вводного устройства.

Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- полный ноль   Выбор кабеля по мощности   23.9.2014, 11:43
- - FRAER   Что за потребитель? Автомат 400А, кабель 4х150 на...   23.9.2014, 11:50
- - полный ноль   Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:47) Что за п...   23.9.2014, 11:50
- - полный ноль   Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:50) Что за п...   23.9.2014, 11:52
- - FRAER   Подойдет, но не будет защищен от перегрузок   23.9.2014, 11:56
- - Pantryk   А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода ...   23.9.2014, 12:08
- - полный ноль   По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 ...   23.9.2014, 12:08
- - Pantryk   Если по зданию до вводного устройства более 10м, т...   23.9.2014, 12:15
- - полный ноль   Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:15) Если п...   23.9.2014, 12:21
- - Pantryk   У вас 2 ввода или 1?   23.9.2014, 12:23
- - полный ноль   Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:23) У вас ...   23.9.2014, 12:24
- - FRAER   А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум ...   23.9.2014, 12:31
- - полный ноль   Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 12:31) А должно...   23.9.2014, 12:35
- - Pantryk   Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по ...   23.9.2014, 12:38
- - полный ноль   Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:38) Если 1...   23.9.2014, 12:45
- - Pantryk   Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с ...   23.9.2014, 13:00
- - полный ноль   Цитата(полный ноль @ 23.9.2014, 12:35) Пр...   23.9.2014, 13:00
- - FRAER   Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша?   23.9.2014, 15:22
- - yuoras   Торговый комплекс По-любому должно быть два ввода....   23.9.2014, 16:01