Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
|
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:45
Сообщение
#2
|
Гости |
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А. Спасибо за помощь, выберу ВБбШв 4х150, а дальше надеюсь проектировщики разберутся. |
|
|