Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
|
|
|
23.9.2014, 13:00
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с точки зрения категорийности объекта.
Должно быть 2 ввода т.к. II категория + приемники 1 категории. Тогда 210 кВт это аварийный режим при работе на 1 кабеле. И тогда по ПУЭ умножте допустимую токовую нагрузку на 1,15. т.е. 4х120 - до 442 А (но у нас принимают не 15% а 14% и считают 439А). И тогда уже вводные автоматы будут зависеть от схемы вводного. Цитата Кстати, почему все эти вопросы? Где проект? Полностью согласен. Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним. Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:51 |
|
|