Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Установил на даче насос с 3х-фазным движком. По инструкции к нему должны приходить 3 фазы на клеммник, а ноль зажиматься под болт на корпусе. В момент подключения ноля заметили треск и слабое искрение. Встал вопрос - подключать ноль или нет, как я понял он нужен только для заземления, т.к. клеммник на корпус движка не звонится, а движок заземлен через трубу скважины (глубина - 18м), ноль пока не подключили, рискнули запустить, движок нормально работает, вода не щиплет. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
23.9.2014, 10:13
Сообщение
#2
|
Гости |
подключать ноль или нет, как я понял он нужен только для заземления, ... а движок заземлен через трубу скважины (глубина - 18м), ноль пока не подключили, рискнули запустить, движок нормально работает, вода не щиплет. Скажу как чайник. И пусть потом в меня кидают тапками. Как понимаю, труба скважины глубиной 18 метров - обсадная, значит имеет хороший контакт с землёй, и может использоваться в качестве заземлителя. Если электродвигатель имеет надёжный электрический контакт с этой трубой, значит, он заземлён. Если нулевой провод при чиркании о хорошо заземлённый предмет искрит, то такой ноль в прсторечии называют "грязным", на нём присутствует напряжение несколько вольт относительно земли. Для рабочего нулевого проводника (по которому проходит ток нагрузки) это нормально. Присоединение нулевого проводника к корпусу электродвигателя необходимо для того, чтобы при пробое изоляции обмотки на корпус возникло "качественное" короткое замыкание с резким нарастанием тока. Это вызовет надёжное срабатывание автомата защиты (сгорание предохранителя). Однако, при низком качестве наших электросетей, возможно возникновение такой ситуации (обрыв нулевого проводника на участке между трансформатором и потребителем, ещё хуже, когда при этом ещё добавится короткое замыкание фазного провода с этим обрывком нуля), когда на нулевом проводнике со стороны потребителя появится напряжение, равное фазному. Соответственно, в таком аварийном случае ток замыкания на землю потечёт через Вашу обсадную трубу. Сработает ли при этом защита на трансформаторной подстанции - вопрос. А приближаться к трубе станет опасно (см. "шаговое напряжение"). Кроме того, если кабель на двигатель будет тонким, он разогреется от тока утечки, и возможен пожар. Чтобы избежать таких последствий нулевой проводник линии электропередачи должен быть заземлён ещё до ввода в Ваш дом, и чем надёжнее, тем лучше (к хорошему заземлителю и толстым проводом, на опоре, с которой сделан ввод в Ваш дом или на следующей, дальше от трансформатора, а также на последней, конечной опоре этой линии). Если этого нет, и добиться выполнения повторного заземления Вы не можете, ставьте на двигатель УЗО (четырёхполюсное без использования полюса N) и обеспечьте надёжный контакт корпуса двигателя с обсадной трубой (приварите к трубе болт и соедините куском провода не тоньше питающего земляную клемму двигателя с этим болтом). |
|
|
Гость_Оптимист_* |
23.9.2014, 10:48
Сообщение
#3
|
Гости |
Скажу как чайник. И пусть потом в меня кидают тапками. 1. На ВЛ 0,4 кВ всегда выполняют повторное заземление PEN-проводника. 2. Повреждения на ВЛ не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. 3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера. 4. Если по паспорту к ОПЧ насоса следует подключать PE, он должен быть подключен. 5. И нейтральный проводник, и защитный проводник всегда находятся под каким-то потенциалом. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
23.9.2014, 13:30
Сообщение
#4
|
Гости |
1. На ВЛ 0,4 кВ всегда выполняют повторное заземление PEN-проводника. Увы. "Должны выполнять" - не равно "выполняют". Это - беда сельских сетей. На деревянных опорах (времён СССР) видел по опоре оцинкованную катанку диаметром 6 мм, уходящую "куда-то в землю". Скорее всего - 30-50 см катанки в грунте без какого-либо заземлителя. Никогда не видел, чтобы в качестве заземлителя использовался пасынок-рельс деревянной опоры. Теперь кое-где вижу на ЖБ опорах повторное заземление на арматуру опоры нулевого провода и (этой же перемычкой, сваркой) траверс из металлического уголка. Но - кое-где! Цитата(Оптимист) 2. Повреждения на ВЛ не имеют отношения к рассматриваемому вопросу. Это как же "не имеют", а для чего защита делается? Защита должна действовать в отношении всех возможных неисправностей. Цитата(Оптимист) 3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера.. см. предыдущий пункт. Перехлёст фазы с оборванным (отгоревшим) нулём даст десятки-сотню ампер утечки на заземлитель и десятки вольт на этом заземлителе относительно нулевого потенциала. Цитата(Оптимист) 4. Если по паспорту к ОПЧ насоса следует подключать PE, он должен быть подключен. Обсадная труба скважины, пожалуй, лучший вариант PE в данном случае из всего, что имеется в распоряжении ТС. Цитата(Оптимист) 5. И нейтральный проводник, и защитный проводник всегда находятся под каким-то потенциалом. Нейтральный - да, в случае, когда по нему течёт ток нагрузки. Вольт примерно 1-5, ну, до 10-ти - это нормально. PE - никогда, кроме аварийных случаев пропуска тока утечки (сотни и тысячи ампер) от пробоев на корпус. Но это - микро- или миллисекунды до срабатывания защиты. |
|
|