Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нагревательный кабель. Вопрос чайника

Гость_Sergwe_*
сообщение 24.9.2014, 13:56
Сообщение #1





Гости






Я извеняюсь я строитель в электрике на очень силен.
Короче вопрос про нагревательный кабель для трубы.
Старый кабель был пробит и лежал в воде.
Ну сейчас заменили.
Вот проверяю старый кабель
Напруга есть (палец щипет) но не греет вообше.
Проверил мультиметром отключенный, между жилой и оплеткой 127кОм.(Одна и вторая)
Между двумя жилами 0.4Ома
Получается пробой между оплеткой и жилами?
Так?
Новый кабель между жилами и оплеткой показываеь 0.
Вот интересно
А между жилами 5 метровый- 440кОм
А 10 метровый 210кОм
Непонятно, получается что чем длиннее кабель, тем меньше сопротивление му жилами
Может кто то знает инструкцию как их проверять?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Donh
сообщение 24.9.2014, 14:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены