Нагревательный кабель. Вопрос чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагревательный кабель. Вопрос чайника |
Гость_Sergwe_* |
24.9.2014, 13:56
Сообщение
#1
|
Гости |
Я извеняюсь я строитель в электрике на очень силен.
Короче вопрос про нагревательный кабель для трубы. Старый кабель был пробит и лежал в воде. Ну сейчас заменили. Вот проверяю старый кабель Напруга есть (палец щипет) но не греет вообше. Проверил мультиметром отключенный, между жилой и оплеткой 127кОм.(Одна и вторая) Между двумя жилами 0.4Ома Получается пробой между оплеткой и жилами? Так? Новый кабель между жилами и оплеткой показываеь 0. Вот интересно А между жилами 5 метровый- 440кОм А 10 метровый 210кОм Непонятно, получается что чем длиннее кабель, тем меньше сопротивление му жилами Может кто то знает инструкцию как их проверять? Спасибо |
|
|
24.9.2014, 14:32
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 11:31 |
|