Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать |
Гость_Гость_Maksim_*_* |
24.9.2014, 14:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Суть вопроса в том как сделать из 380 220в
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Помещение 125 кв была раньше столовая Было производственное оборудование Свет и розетки с другого места Как сделать новый щит при этом пустить с 380 на розетки и освещение! Если ноля нет ! |
|
|
Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 15:08
Сообщение
#2
|
Гости |
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Если ноля нет ! Если сечение четвертой жилы 10 кв.мм и более по меди или 16 кв.мм и более по алюминию, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники. Между фазным проводником и нейтральным проводником 230 В. |
|
|
24.9.2014, 15:21
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники. Деление PEN на PE и N возможно только на вводе в здание. С повторным заземлением PEN. Это предписывают как ПУЭ, так и ваши любимые ГОСТы. Автор, а вы, простите, кто в этом офисе? Может пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете там, будет вам пожар со жмурами. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 11:33 |
|