Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать |
Гость_Гость_Maksim_*_* |
24.9.2014, 14:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Суть вопроса в том как сделать из 380 220в
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Помещение 125 кв была раньше столовая Было производственное оборудование Свет и розетки с другого места Как сделать новый щит при этом пустить с 380 на розетки и освещение! Если ноля нет ! |
|
|
24.9.2014, 15:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
На приведенном фото PEN проводники должны садиться на ту шину которая без изоляторов (шина РЕ). Далее перемычка между шинами, и от той шины которая с изоляторами (N) будут отходить кабели на потребителей.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:21 |
|