Пользователь №: 40261



Должны ли заземляться концевики мостовых кранов? Инспектор сделал замечание. Если должны, то, пожалуйста, ссылочку на норматив. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Another
сообщение 24.9.2014, 20:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 5.7.2014
Пользователь №: 40261



Цитата(moshkarow @ 24.9.2014, 14:34) *
Требования к установке электрооборудования мостовых кранов, в том числе и к системе заземления, представлены в пуэ . В качестве заземляющей магистрали используется непосредственно конструкция крана и подкрановые рельсы.
Само заземление мостового крана проводится в соответствии с требованиями раздел 7 ПУЭ. Считается достаточным, если компоненты, подлежащие заземлению, присоединяются к металлическим конструкциям мостового крана, и при этом обеспечивается непрерывность электрической цепи в целом. В случае, если электрооборудование мостового крана устанавливается на заземленных металлических конструкциях, при этом на опорных поверхностях для обеспечения контакта имеются зачищенные и неокрашенные места, то не требуется обустраивать дополнительное заземление.
Поскольку рельсы подкранового пути являются составляющей контура заземления, они должны надежно соединяться на стыках:
С помощью сварки;
Посредством установки специальных перемычек;
Приваркой к металлическим конструкциям подкрановых балок.
Рельсы мостовых кранов, которые используются в цеховых помещениях соединяются с помощью стальных полос с общецеховым заземляющим контуром. При установке мостового крана под открытым воздухом рельсы подкранового пути должны соединяться между собой и заземляться как минимум к двум глубинным заземлителям, установленным в разных местах.
В качестве заземлителей могут применяться:
Трубы, имеющие диаметр около 70 мм;
Уголковая сталь 50x50 мм или 60x50 мм;
Круглая сталь диаметром 10-20 мм.


По моему, это не 7 глава, а 5... а точнее 5.4.56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены