Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
Гость_Гость_* |
6.10.2007, 21:23
Сообщение
#2
|
Гости |
Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за переключатель,который ничего не регулирует.При подключении силового тр-ра без нагрузги и имея на выходе 380 В,ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ПОИМЕЕМ ВСЕГО 360 В Переключив переключатель будем иметь -400В без нагрузки и №80 с нагрузкой.Этот переключатель изменяет коэф трансформации.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 18:03 |
|