Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
6.10.2007, 23:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за переключатель,который ничего не регулирует.При подключении силового тр-ра без нагрузги и имея на выходе 380 В,ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ПОИМЕЕМ ВСЕГО 360 В Переключив переключатель будем иметь -400В без нагрузки и №80 с нагрузкой.Этот переключатель изменяет коэф трансформации. Этот вариант сработает если мошность транса достаточна а сеть ВН слабая, а если ВН в норме а напруга на вторичке падает под нагрузкой то это перегруз транса, или плохой контакт. |
|
|