Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
10.10.2014, 4:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
в центре звезды
напряжение смещения нуля в трехпроводной трехфазной цепи UnN=(UA*yA+UB*yB+UC*yC)/(yA+yB+yC) в идеальном случае, если сопротивления тэнов равны, то равны и проводимости ветвей, тогда UnN=0, т.е. потенциал средней точки звезды равен нулю реально ноль будет немного плавать, конечно, но на тэнах будет напрядение близкое к фазному |
|
|