Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
9.10.2014, 16:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпроводной схеме при перегорании одного из тэнов другие попадут под линейное напряжение, поэтому рекомендуется четырехпроводная схема.
Тэны на 380В используются соединением в треугольник, где нет нулевого проводника по определению |
|
|
9.10.2014, 21:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|