Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная.
В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.bmp ( 515.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2587
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 12.10.2014, 5:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.

Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2014, 5:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2014, 6:54
Сообщение #3





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
.... Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.

Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serebrua   Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной   9.10.2014, 16:21
- - с2н5он   одни ТЭНы на 220 В, другие на 380 В, другой сущест...   9.10.2014, 16:24
- - serebrua   Получается так, да. Спасибо за ответ. У одних ТЭН...   9.10.2014, 16:38
- - FRAER   Тэны в обоих случаях на 220В, просто при трехпрово...   9.10.2014, 16:42
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 16:42) Тэны в о...   9.10.2014, 16:53
|- - с2н5он   Цитата(FRAER @ 9.10.2014, 17:42) Тэны в о...   9.10.2014, 21:20
|- - шахтер   Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н...   10.10.2014, 6:14
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 9.10.2014, 21:20) а где н...   11.10.2014, 9:01
- - Shturman1   ЦитатаТэны в обоих случаях на 220В +100 Нулевой пр...   9.10.2014, 16:50
- - FRAER   Цитатат.е. на кождый ТЭН придется 190 В. согласен,...   9.10.2014, 17:51
- - шахтер   Стоят на работе тонельные печки для упаковки в них...   9.10.2014, 18:34
- - serebrua   Большое спасибо за помощь! Теперь понял   9.10.2014, 19:00
- - FRAER   в центре звезды напряжение смещения нуля в трехпро...   10.10.2014, 4:59
- - с2н5он   хорошо, где на лев.рис. 220 В. или действительно.....   10.10.2014, 21:51
- - FRAER   Между любой из фаз и средней точкой звезды UAn=UAN...   11.10.2014, 6:17
- - с2н5он   а где на рисунке нейтраль обозначена?   11.10.2014, 6:35
- - с2н5он   это как суслик?   11.10.2014, 9:59
- - шахтер   serebrua, Собственно разница между вариантами с н...   12.10.2014, 5:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) .... Ес...   12.10.2014, 6:54
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2014, 6...   12.10.2014, 14:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 14:46) Хорошо...   12.10.2014, 16:57
- - haramamburu   В чем прикол? Это как рассуждать о подключении аси...   12.10.2014, 9:55
- - FRAER   Причем мощность P=U^2/R, т.е при понижении напряже...   12.10.2014, 18:58
- - шахтер   В конце 80 я работал подземным электро-слесарем (п...   13.10.2014, 2:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 13.10.2014, 2:39) В конце...   13.10.2014, 9:40
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2014, 10...   13.10.2014, 20:11
- - Юревич Евгений   Если будут ТЭНы 220В, соединённые в звезду, то мож...   9.6.2020, 16:02
|- - Roman D   Цитата(Юревич Евгений @ 9.6.2020, 16:02) ...   9.6.2020, 20:52
- - шахтер   Тоже раньше так считал. Но вот на заводе уже два ц...   9.6.2020, 17:53
- - Sky_net   Цитата(serebrua @ 9.10.2014, 16:21) Здрав...   9.6.2020, 19:20
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Если будет подсоединён ноль....при ...   9.6.2020, 22:02
|- - Евгений Юревич   Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 20:52) А если ...   10.6.2020, 9:13
||- - Roman D   Цитата(Евгений Юревич @ 10.6.2020, 9:13) ...   10.6.2020, 10:57
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 9.6.2020, 22:02) И как раз ...   10.6.2020, 10:19
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Просто тут от конструкторов зависит...   11.6.2020, 0:39
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 10.6.2020, 23:39) Откуда и ...   11.6.2020, 12:10
- - Rezo   Цитата(Roman D)А я поделил 230 на 200, получилось ...   11.6.2020, 16:45
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 11.6.2020, 16:45) ... Это п...   11.6.2020, 18:49
- - Rezo   Косинус не при делах. Мощность измениться не пропо...   11.6.2020, 22:51
- - Гость   Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто ниб...   22.10.2021, 10:49
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст...   22.10.2021, 11:21
||- - ZavGar   25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножит...   23.10.2021, 0:05
||- - шахтер   Цитата(ZavGar @ 23.10.2021, 0:05) 25 ампе...   23.10.2021, 4:10
||- - ZavGar   Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в к...   23.10.2021, 8:26
|- - в горле кость   Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) Здравст...   23.10.2021, 6:38
- - с2н5он   тыц   22.10.2021, 11:00
- - Олега   Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 4:10) ТЭНы в ...   23.10.2021, 7:43
- - Олега   ZavGar, а с нейтралью иначе ?   23.10.2021, 9:06
- - Гость   ок ответ на вопрос дан, прения можно закрывать   23.10.2021, 17:03
- - Гость   Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсны...   23.10.2021, 22:54