Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.10.2014, 5:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2014, 5:24 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.10.2014, 6:54
Сообщение
#3
|
Гости |
.... Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо! |
|
|