Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе.
Возьмем абстрактный воздушный электрокалорифер систем вентиляции любой мощности (то есть, ТЭНы обдуваются воздухом). У разных производителей ТЭНы в калориферах соединяются по разному. Есть схема подключения четирехпроводная звездой с нулевым проводником и без него - трехпроводная. В чем разница или как лучше? И какие могут быть проблемы в таких схемах подключения при выгорании одного ТЭНа или нескольких ТЭНов?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.10.2014, 5:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2014, 5:24 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.10.2014, 6:54
Сообщение
#3
|
Гости |
.... Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо! |
|
|
12.10.2014, 14:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Прошу извинить, уважаемый "шахтер", это как "забить", если установка "теряет свои функции"! В этом случае её чинить надо! Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. ПОТОМУ ЧТО ЕЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЧИНИТЬ Так понятней? В чем прикол? Это как рассуждать о подключении асинхронника.. с нулем или без.... Не совсем так. Асинхронник без одной обмотки не работает. Вот у меня тонельная печь на работе для упаковки. Там НАПРИМЕР 3 ТЭНа ( в реале 6 я просто для простоты) по 2 кВт на 220 звезда. Принцип работы выставил температуру 180 включил печку. Температуру при 6 кВт набрало за 5 минут все пакуем всю смену. Термореле по мере надобности включает и выключает ТЭНЫ. Один ТЭН сгорел если система с нолем у нас осталось 4 кВт набрало температуру за 15 минут пакуем. Если ноля нет то два ТЭНа по 220 в сети 380 мощность будет меньше чем 4 кВт температуру будет набирать еще дольше но наберет и паковать будет. Если остался один ТЭН и ноль был он все равно греть будет при этом с холодного состояния он термотонель может и не разогреет но если ТЭНы сгорали в процессе смены то есть вариант что смену я доработаю. Без ноля вариантов у меня нет. Только чинить сразу, а так смена у меня кончилась и трава не расти. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.10.2014, 16:57
Сообщение
#5
|
Гости |
Хорошо допишу свою фразу до конца раз вы не поняли что я хотел сказать.... Спасибо, коллега, я понял! Если можно вопрос, несколько не в тему, НО: У Вас большой стаж "подземки", хочется узнать ответ на такой вопрос: если это не "военнаая тайна", сколько Вы получали в Советские времена на "подземке", в среднем? В конце 80-х работал по вахтам в ЯНАО с хлопцами из Донецка, с их слов выходило примерно 250 р в месяц. Это так? |
|
|