Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!

Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!

> 

Нужна услуга по устранению проблемы с АВР

SteFF_Msk
сообщение 9.10.2014, 17:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 23374



Здравствуйте!

Ситуация следующая:
Есть генератор SDMO 6000Е однофазный, макс.мощность 5,2 кВт.
Подключен через щит АВР, модель щита уточню позже.

Сначала всплыла проблема - не запускался при пропадании питания во внешней сети.
При анализе ситуации выяснилось, что стартер крутит, но топливо не качает (насос не работает).
Отвез грамотным ребятам - выяснилось, что криворукий электрик, подключая автоматику, недостаточно заизолировал клеммы проводки внутри корпуса генератора, где-то перемыкало.
В общем, устранили. Привез обратно - с ключа запускается, с автоматики тоже. Все отлично. На щите АВР проходит контроль фаз (контрольные лампы). Долго думает, не включает в результате потребителей и отключается. Через некоторое время все заново.
Т.е. ген заводится, на розетках генератора напряжение есть, АВР показывает что есть запуск и ввод, но лампа потребителей не загорается и соотв. не включаются группы потребителей в доме, запитанные на резервное питание.

Перегруза быть не должно, даже наоборот, остается запас по расчетам.

Кстати, после появления первой проблемы, вызвал через знакомых электрика (порекомендовали именно как человека, занимающегося подключением генераторов), приехал черт практ. без инструментов с тряпочной высохшей изолентой и подпаленной отверткой-пробником. Дал ему нормальный тестер, набор отверток и ключей. Ходил вздыхал, чесал голову, разобрал кожух - посмотрел, сказал - точно дело не в электрике, везите механикам. Взял 5 рублей и уехал. Больше таких опытов не хочется.

Конторы по обслуживанию генераторов задирают ценник за облака, причем за каждый выезд. Говорят - нет разницы, ездить обслуживать 5 кВт или 1005.

Короче говоря,
ищу грамотного человека, который поможет разобраться с проблемой за адекватную плату.
Если найдется, готов продолжить сотрудничество - вопросов много, дом загородный.

Объект расположен в районе пос. Снегири (Волоколамка, ок. 35 км от Мск).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prude
сообщение 14.10.2014, 14:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



левый контактор включает потребителей с сети, правый включает потребителей с генератора, Реле контроля фаз видит что сеть есть, но команда на включение контактора не проходит.
Проверить катушку пускателя правого (Прозвонить на сопротивление), и приходит ли напряжение на катушку пускателя К2 при включении с генератора Контакт К2 NO на разЪеме Х5.
Если напряжение управления отсутствует на разъеме Х5 надо смотреть на реле под разъемом.

Сообщение отредактировал prude - 14.10.2014, 14:35


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 9:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены