Трансформатор и двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор и двигатель |
17.10.2014, 15:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 37858 |
Есть двигатель на 6000В, 70А. и есть трансформатор которым хотелось его запустить, трансформатор первичная 400в 140А, вторичная получается 6000 и 8А. Как то можно усилить ток на выходе, хотя бы в 2 раза. Посоветуйте как можно решить эту проблемму!
|
|
|
17.10.2014, 15:34
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Ответ - никак.
у Вас - нагрузка 420кВА, а мощность транса- 56кВа. |
|
|
17.10.2014, 15:41
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 37858 |
А можно хоть до 15 ампер как то ток усилить на вторичной обмотке?
|
|
|
17.10.2014, 15:50
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Давайте конкретизировать задачу:
1. У Вас есть двигатель 6кВ, 420кВа - так? 2. У Вас есть трансформатор, с указанными параметрами и Вы хотите подключить к сети 0.4кВ? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 12:10 |
|