Допустимые потери в сетях 0,4 кВ

Вы_пуск!_ник
сообщение 24.9.2007, 14:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.9.2007
Из: =С.- Петербург =
Пользователь №: 9496



Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу)
Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги.
Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 7.10.2007, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7305
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli
Цитата
Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН, а на шпильках 0,4 кВ должно быть 230/400В. А дальше падение напряжения в конце линии не должно привышать 5%.

Даже сказал бы расчетное падение напряжения, которое дожно быть в пределах колебания напряжения сети.
Если трансформатор перегружен или большие потери на стороне НН, для ликвидации этого необходимо воспользоваться совершенно другими организационно-техническими мероприятиями, такими, например, как:
1. Для уменьшения потерь в линиях.
- размещение трансформатора в центре нагрузок
- увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора
- устранение потерь в контактных соединениях
- равномерная загрузка фаз
- построение рациональной схемы эл. снабжения.
2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный.
Повторяю еще раз, переключателем ПБВ компенсируются известные потери питающей трансформатор линии.
Например, если на ТП поступает напряжение 9,5 кВ вместо 10 кВ, переключатель устанавливают в положение -5%, а если 10.5 кВ - на +5%.
И это положение переключателя никогда не меняют, если не произойдет реконструкция питающей линии с изменением потерь.
И всякие конвульсионные телодвижения ЭСО при перегрузках в линии, выходить из положения переключением ПБВ, неправильно и неправомерно.
Потери в линии у потребителя при номинальных нагрузках должны быть в пределах колебаний напряжения по показателям КЭ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 9.10.2007, 23:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата
1. Для уменьшения потерь в линиях.
- размещение трансформатора в центре нагрузок
- увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора
- устранение потерь в контактных соединениях
- равномерная загрузка фаз
- построение рациональной схемы эл. снабжения.
2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный.


Писать хорошо!
А на практике на подстанции 10/0,4 поддерживать (более менее стабильно) напряжение на стороне НН мне удается только путем включения в работу конденсаторных батарей.
Пример: Трансформатор 630кВа (ном. ток 940А.) при включении нагрузи 500А, напряжение на стороне НН падает с 410В до 360В. Нагрузка на секции 0,4кВ меняется постоянно (вкл., откл. эл. двигателей (250кВт)), так что вариант с переключателем "зима/лето" не подходит. Вот и приходится выворачиваться при помощи кон. батарей (хотя и бывает что батареи от перенапряжения и взрываются). и т. д. кому интересно пишите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вы_пуск!_ник   Допустимые потери в сетях 0,4 кВ   24.9.2007, 14:20
- - gomed12   Разъяснения тут: http://www.test-electro.ru/publ1....   24.9.2007, 16:23
|- - ToXa   Цитата(gomed12 @ 24.9.2007, 16:23) Разъяс...   28.9.2007, 20:22
- - gomed12   ЦитатаВот что меня бесит так это когда вместо отве...   30.9.2007, 20:40
- - ToXa   Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ...   1.10.2007, 14:09
|- - _Вы_пуск!_ник_   Спасисо, товарищи. Самое верное возможное решение ...   1.10.2007, 14:53
- - gomed12   ЦитатаЭто ты опять со своей ссылки скопировал Ищит...   1.10.2007, 21:20
- - ToXa   Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нере...   2.10.2007, 18:27
- - gomed12   В технической литературе я не встречал понятия ...   2.10.2007, 19:23
- - Anatoli   Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый тран...   3.10.2007, 11:34
- - ToXa   Цитата(gomed12 @ 2.10.2007, 20:23) В техн...   3.10.2007, 15:03
|- - Anatoli   Цитата(ToXa @ 3.10.2007, 15:03) Тогда ска...   3.10.2007, 20:58
- - ToXa   Цитата(Anatoli @ 3.10.2007, 12:34) Каждый...   3.10.2007, 15:41
- - шалун   Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и заним...   3.10.2007, 18:06
- - gomed12   ЦитатаА возможен такой вариант, что если переключа...   4.10.2007, 6:45
- - Гость   Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за пере...   6.10.2007, 21:23
- - gomed12   В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli ЦитатаКа...   7.10.2007, 12:24
|- - kraft   Цитата1. Для уменьшения потерь в линиях. - разме...   9.10.2007, 23:14
- - Anatoli   Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? ...   10.10.2007, 21:41
|- - c2н5он   Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) Опять...   5.12.2007, 0:48
- - Гость_ToXa_*   Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отве...   16.10.2007, 13:21
|- - kraft   ЦитатаЯ вот заметил, что на этом форуме все VIPы н...   18.10.2007, 22:06
- - Ale[   Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:2...   25.10.2007, 7:09
- - ToXa   Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП эт...   29.10.2007, 17:58
- - Варяг   Позволю себе, внести уточнение по старой теме. В о...   23.3.2022, 10:57