![]() Требуется помощь пуск асинхронника звезда/треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Требуется помощь пуск асинхронника звезда/треугольник |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая.
Есть система пожаротушения. Насос - Willo с асинхронным двигателем 75 кВт. Запускается собранной "хитрыми венграми" схемой звезда - треугольник. Есть негативный фактор - длинна кабеля. С КТП выходит порядка 100 м алюминиевого 4*95, после чего через Автомат ещё где то 150 - 200 м медной жилы 5* ( 1* 240). Не уверен на сколько это обычная схема, но по сути состоит из 3 контакторов: К1 - начала обмотки, К2 - концы обмоток треугольник, К3 - звезда. Принцып: запитывается перекидное реле, сначала включается К3, сразу за ним К1 выходит на самоподхват, и после разгона соответственно К3 откл, и включается К2. Без нагрузки, схема отрабатывает всё как часы. Открываем задвижки, ставим на люк гидрант и тут себя проявляет некая нечистая сила. Звезда отрабатывает и при переходе в треугольник напряжение падает до такого значения, что контактор К1 не может себя удержать и откидывается. В результате чего остаётся замкнутым только К2, так как на него напряжение подаёт перекидное реле. Всё бы вроде и понятно да вот полтергейст: схема работает как то раз через другой. То запустится 5 раз вподряд, а на 6-ой будет выше описанная картина. Вроде бы мог проявится фактор того что мы зарядили кабель ( 300 м дроту нифиговый конденсатор) но как тогда он 5 раз вподряд пошёл...неужели аж такая ёмкость? Пробовали запитать управление от другого источника...Существенно картина не поменялась... Мы не получили 100% гарантии срабатывания. Слышал вроде как выходили из ситуации накидывая на котушку контактора варистора. Но не совсем пойму как он поможет. Прошу совета и помощи. Может кто стыкался с чем то подобным? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_aal1982_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Падение напряжения пробовали прикинуть? Варианты решения: 1. Перетянуть кабель, но это надо сделать после того как прикиньте падение напряжения при переходе на треугольник. 2. Поставить ибп на цепи управления. 3
Поставить упп вместо схемы звезда треугольник. 4. Поставить пч. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:02 |
|
![]() |