Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
10.10.2007, 21:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? У нас есть мясокомбинат, купили дешовую землю, построили завод, зона такая что растояние от 35-ток 15 км. От нашей ПС идёт линия 10 кВ повод А-50 15,5 км, нагрузка 60А, падение напряжения примерно 1,5-1,8 кВ. Вот теперь чешут сами знаете где. Свою 35/0,4 строить не хотят- дорого.
|
|
|