Господа электрики! Созрел у меня большой комплексный вопрос. В моем окружении нет достаточно грамотных специалистов, способных помочь, а вот Вы, возможно, вполне могли бы...
Итак. I have ДНаТ 250, ДНаТ 400 и ДРИ 400. Мне удалось раздобыть (здесь, в провинции, только так и не иначе) Болгарский дроссель для ДРЛ 250, ИЗУ ДНаТ 70-400 (точной маркировки я сейчас привести не смогу, старого образца, трехвыводное) и несколько ламп ДНаТ 250-6 II 90. Я собрал светильник, который, как я полагаю, вполне работоспособен. Напряжение на разогретой лампе порядка 110-115 В, ток, потребляемый схемой (в нее еще добавлен ПМЕ, но, не суть...) около 2,5 А. Вопрос № 1. Все ли у меня нормально? Можно спать спокойно?
Далее. Мне удалось раздобыть ИЗУ 250-400 ДНаТ/220-В-УХЛ 2 220В 50 ГЦ IP 20 ТУ 16-675.086-85, дроссель образца 2000 года, открытого типа, для ДРЛ 400, маркированный 1И400ДРЛ37Н-ВУХЛ 2 220 В 50 Гц 3,25 А Cos 0,53 А tw 120° С ТУ 3461-016-47945593-99 и лампы ДНаТ 400-5 I 88. При запуске схема потребляет 5 А, будучи разогретой - 4,5 А, при напряжении на лампе около 80 (!) вольт. Та же схема, но включенная с лампой ДРИ 400 - 1 04 85 потребляет при запуске 5 А, а разогретая - 3,5 А. Напряжение на лампе достигает 145 В. ДНаТ выглядит вполне стандартно, а ДРИ слегка выпуклая в середине, на конце баллона имеет металлическую блямбу с отводом в виде плетеного провода с шайбой на конце, а на ее цоколе задействован только один центральный контакт. Как я понимаю, и в первом и во втором случае лампы работают не в номинальном режиме (в первом дроссель еще и безбожно греется, что и понятно). В связи с этим еще два вопроса. Вопрос № 2. Каковы нормальные напряжения и токи для указанных мною типов ламп (как на 250, так и на 400 Вт)? Вопрос № 3. В данный момент я занят поиском дросселя для ДНаТ 400. Есть информация, что ПРА для ДНаТ подходит для ДРИ той же мощности. Так ли это? Я слышал, что некоторые из ламп ДРИ рассчитаны на работу с балластом от ламп ДРЛ, а некоторые - с ДНаТ. Помогите определиться.
Еще один важный момент. В случае с ДНаТ 250 я использовал ИЗУ 70-400, а для 400-ваттных ламп ИЗУ 250-400. Внешне они выглядят совершенно одинаково, не считая маркировки, но второй тип при работе издает заметный треск. Я имею в виду не тот треск, что возникает при запуске, а треск, сопровождающий работу уже полностью разогретых ламп, хотя и значительно меньший. С ИЗУ первого типа треск постепенно сходит на нет (я пробовал включать с ним 400-ваттные лампы). ИЗУ второго типа совершенно новые, как и лампы, как и дроссель. Нормально ли такое явление и чем оно может быть чревато? Это вопрос № 4.
И, наконец, вопрос № 5. Имеет ли смысл пытаться найти дроссель для ДРЛ другого исполнения, в надежде на то, что он обеспечит нормальную работу лампам ДНаТ и ДРИ?
За сим все. Буду весьма признателен всем, кто не сочтет за труд ответить на мои вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_гость_*
сообщение 23.5.2005, 20:09
Сообщение #2





Гости






Кадошкинские дросселя серии 52 при включении с двухвыводным ИЗУ горят как спички.
Цитата
1И250 ДНАТ52-006.
Паспортная работа ДРИ 400-1 обеспечивается только со специальным "олимпийским" блоком БМП( спецдроссель+высококиловольтное ЗУ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Затворник   Лампы ДНаТ, ДРИ и ПРА, подключение. Нужна помощь.   9.5.2005, 16:18
- - hpl 250   Доброго времени суток ! Начну по порядку : 1....   9.5.2005, 19:29
- - hpl 250   Продолжаем тему.... 3. По поводу подбора дросселе...   9.5.2005, 19:50
- - Затворник   Увы мне, живу далеко, здесь еще и снег не весь ста...   10.5.2005, 2:56
- - Гость   Re: Лампы ДНаТ, ДРИ и ПРА, подключение. Нужна помощь.   23.5.2005, 14:54
- - гость   1и 250 днат 52   23.5.2005, 20:09
- - Глагол   Вообще, какие индексы бывают у ДНаТ после цифры мо...   2.6.2005, 18:57
- - Гость   Граждане элетрики! Подскажите, если кто располагае...   30.4.2007, 21:41
- - nitros   о чем угодно   30.4.2007, 21:42
- - scasi   Скажите плиз. У меня помещение 30*18, я его освеща...   25.6.2007, 6:38
- - andrey357   ЦитатаСкажите плиз. У меня помещение 30*18, я его ...   25.6.2007, 20:05
- - Гость   Подскажите пожалуйста есть уличный светильник Phil...   28.8.2007, 21:39
- - savelij   Это Ваша лампа http://www.avselectro.ru/photo/4836...   28.8.2007, 22:14
- - Гость   День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. ...   12.12.2007, 13:17
- - Гость   День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. ...   12.12.2007, 16:13
- - Гость   Привет всем! Сегодня в продаже увидел натриеву...   1.6.2010, 19:42
- - с2н5он   попадалась реклама подобных ламп, но помоему они о...   1.6.2010, 23:13
- - Volt380   ДНаС-210 - есть альтернатива ДРЛ-250, ставится про...   2.6.2010, 20:37
- - Гость   Меня,если честно цена смутила.Халява вообще какая-...   3.6.2010, 16:46
- - Volt380   а чё цена? нормальная цена. ДРЛ-ка стоит ~120р, а ...   3.6.2010, 17:22
- - r250400@mail.ru   Не особо ценная вещь ... Лампы эти капризные очень...   26.6.2010, 20:40