Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил

Александр Зайцев
сообщение 27.10.2014, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42169



Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой
трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома.
Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме.
В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5.
Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом.
Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно?
Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются
компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт.
В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит
обьясните пожалуйста.


Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 27.10.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Александр Зайцев
сообщение 29.10.2014, 8:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42169



Цитата
12 кВт котел конечно многовато для данной схемы, получится пока он будет нагревать до установленной температуры мало что получится включить Вам.
Для частного дому думаю лучше использовать систему ТТ (как показано у Вас на схеме).

12 квт будет использоваться только для первичного прогрева дома сейчас и ничего включаться из мощных потребителей ( кроме света)
не будет. Потом котёл будет переведён на максимальную мощность 8квт. Тогда с одной фазы он буде брать 4 квт, а с двух других по 2 квт.( в котле 6 тенов по 2 квт) Вот тогда будет включён водонагреватель и свет. Ни посудомойки, ни стиралки или дух. шкафа
пока нет. Сейчас стоит котёл на 6 квт, но он не может прогреть дом, нагревает воду только максимум до 54 градусов и всё. Дом 120 м2.
14 радиаторов и тёплые полы. Возможно электро котёл будет только на одну эту зиму. Готовятся документы для подключения к газу,
трубы которого проходит рядом с участком.
Цитата
Я так понимаю это наверно котеджный поселок? Что за электрики Вам делают?

Дом в новом посёлке под ИЖС в калужской области, около совхоза Победа.
Одни горе электрики уже сделали проводку в доме проводом ПУГНП и в распред коробах всё на скрутках и щит с одними автоматами без
всякой защиты и вот такой земляной контур из 3-х штырей и т.д.. Меня не было в это время, а сын вообще в электрике не разбирается. Это он построил дом, а я теперь со всеми недочётами разбираюсь. В посёлке стоят ещё 3 дома, где проводку выполняли эти же электрики.
Я ходил, смотрел. Там такой же щиток как и в доме сына и проводка из того же провода. Т.е. они делают стандартную проводку на все дома, независимо от того что в доме будет находиться из потребителей энергии.
Проводку буду перекладывать сам, а вот собрать щит и посоветоваться каким он должен быть я пригласил других электриков.
Цитата
Только потом придётся лезть на столб, включать автомат

Лезть никуда не надо, щит стоит внизу столба, ключ от него есть. Я разговаривал с начальником, который руководил прокладкой провода в дом от столба.
Он мне сказал, что так они делают всем. Или подключай так или они тебе ничего подключать не будут и сиди без света и тепла. А на вопрос о щитке дома без всякой защиты (УЗО, дифавтоматов) он сказал что не доверят всем этим штукам и нет ничего лучше чем автомат. smoke.gif
Сегодня поеду туда и сделаю все фото щитов.

Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 29.10.2014, 9:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Зайцев   Схема электрощитка 15 квт 3 фазы   27.10.2014, 17:24
- - Дим   Кабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме устано...   27.10.2014, 17:48
- - Shturman1   ЦитатаСчётчик и автомат на 32А стоит на улице на с...   27.10.2014, 17:55
- - Александр Зайцев   ЦитатаКабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме...   27.10.2014, 20:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 22...   27.10.2014, 20:26
|- - protector   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 21...   28.10.2014, 19:16
- - savelij®   Если рвут ноль, про защитный проводник не заикаютс...   27.10.2014, 20:16
- - Александр Зайцев   savelij® котёл взят с запасом. Как только дом прог...   27.10.2014, 20:31
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 20...   27.10.2014, 20:52
- - Костян челябинский   А какое им дело до того, что ВАШЕ? После счетчика ...   27.10.2014, 20:47
- - FRAER   Цитата- дифавтомат 6/0.03 в природе не встречается...   27.10.2014, 21:01
- - savelij®   Ну надо же! Спасибо. Хотя мне и не надо...   27.10.2014, 21:18
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо за ответ. Постараюсь в ближайшее ...   27.10.2014, 21:26
- - Александр_К   А что Вас всех не устраивает в УЗО которое на ввод...   28.10.2014, 10:46
|- - Дим   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) 1...   28.10.2014, 18:16
|- - savelij®   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) А...   28.10.2014, 22:27
- - Александр_К   Дим, как раз это и хотел сказать.   28.10.2014, 19:50
- - Александр_К   Век живи век учись, сколько проектов сделал на обы...   28.10.2014, 23:52
- - Александр Зайцев   Цитата12 кВт котел конечно многовато для данной сх...   29.10.2014, 8:36
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 29.10.2014, 8:3...   29.10.2014, 13:26
- - FRAER   нах* автомат, еще будет выбивать, зачем эти неудоб...   29.10.2014, 14:08
- - Shturman1   ну, блин, как делали проводку во времена СССР так ...   29.10.2014, 14:31
- - Александр_К   Так Вы земляк мой, я сам с Обнинска. Так что это з...   29.10.2014, 18:57
- - Александр Зайцев   Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по пово...   30.10.2014, 10:44
- - savelij®   Цитатабыла уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я...   30.10.2014, 15:35
- - Александр Зайцев   savelij®, спасибо, про свет понятно. Так что в схе...   30.10.2014, 16:40
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 30.10.2014, 16...   30.10.2014, 17:52
- - Александр Зайцев   ЦитатаВроде уже пора обновить схему и не в первом ...   30.10.2014, 20:37
- - savelij®   Хорошо. Попробуем иначе... Проводник РЕ в Вашем щ...   30.10.2014, 21:13
- - protector   Правильнее будет закопать контур возле столба, заз...   30.10.2014, 23:23
- - Александр Зайцев   protector ЦитатаПравильнее будет закопать контур ...   31.10.2014, 8:42
|- - protector   [quote name='Александр Зайцев' date='3...   31.10.2014, 11:00
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 8:4...   31.10.2014, 12:57
- - FRAER   TN в вашем случае неприменимо, т.к.нулевой проводн...   31.10.2014, 9:52
- - Александр Зайцев   protector спасибо. Щиток будет из пластмассы. В щи...   31.10.2014, 14:02
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 14...   31.10.2014, 20:24
- - savelij®   Та схема (см. п. 31), которую Вы предполагаете сде...   31.10.2014, 18:45
- - Костян челябинский   И на основании какого ГОСТа или другого НТД вы гов...   31.10.2014, 21:10
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 31.10.2014, 21...   1.11.2014, 9:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 11:24) нужно...   1.11.2014, 9:47
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо, я понял. Для света на 1 этаж до...   1.11.2014, 16:42