Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил

Александр Зайцев
сообщение 27.10.2014, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42169



Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой
трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома.
Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме.
В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5.
Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом.
Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно?
Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются
компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт.
В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит
обьясните пожалуйста.


Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 27.10.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 29.10.2014, 14:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



нах* автомат, еще будет выбивать, зачем эти неудобства, подключайте напрямую icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Зайцев   Схема электрощитка 15 квт 3 фазы   27.10.2014, 17:24
- - Дим   Кабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме устано...   27.10.2014, 17:48
- - Shturman1   ЦитатаСчётчик и автомат на 32А стоит на улице на с...   27.10.2014, 17:55
- - Александр Зайцев   ЦитатаКабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме...   27.10.2014, 20:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 22...   27.10.2014, 20:26
|- - protector   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 21...   28.10.2014, 19:16
- - savelij®   Если рвут ноль, про защитный проводник не заикаютс...   27.10.2014, 20:16
- - Александр Зайцев   savelij® котёл взят с запасом. Как только дом прог...   27.10.2014, 20:31
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 20...   27.10.2014, 20:52
- - Костян челябинский   А какое им дело до того, что ВАШЕ? После счетчика ...   27.10.2014, 20:47
- - FRAER   Цитата- дифавтомат 6/0.03 в природе не встречается...   27.10.2014, 21:01
- - savelij®   Ну надо же! Спасибо. Хотя мне и не надо...   27.10.2014, 21:18
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо за ответ. Постараюсь в ближайшее ...   27.10.2014, 21:26
- - Александр_К   А что Вас всех не устраивает в УЗО которое на ввод...   28.10.2014, 10:46
|- - Дим   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) 1...   28.10.2014, 18:16
|- - savelij®   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) А...   28.10.2014, 22:27
- - Александр_К   Дим, как раз это и хотел сказать.   28.10.2014, 19:50
- - Александр_К   Век живи век учись, сколько проектов сделал на обы...   28.10.2014, 23:52
- - Александр Зайцев   Цитата12 кВт котел конечно многовато для данной сх...   29.10.2014, 8:36
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 29.10.2014, 8:3...   29.10.2014, 13:26
- - FRAER   нах* автомат, еще будет выбивать, зачем эти неудоб...   29.10.2014, 14:08
- - Shturman1   ну, блин, как делали проводку во времена СССР так ...   29.10.2014, 14:31
- - Александр_К   Так Вы земляк мой, я сам с Обнинска. Так что это з...   29.10.2014, 18:57
- - Александр Зайцев   Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по пово...   30.10.2014, 10:44
- - savelij®   Цитатабыла уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я...   30.10.2014, 15:35
- - Александр Зайцев   savelij®, спасибо, про свет понятно. Так что в схе...   30.10.2014, 16:40
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 30.10.2014, 16...   30.10.2014, 17:52
- - Александр Зайцев   ЦитатаВроде уже пора обновить схему и не в первом ...   30.10.2014, 20:37
- - savelij®   Хорошо. Попробуем иначе... Проводник РЕ в Вашем щ...   30.10.2014, 21:13
- - protector   Правильнее будет закопать контур возле столба, заз...   30.10.2014, 23:23
- - Александр Зайцев   protector ЦитатаПравильнее будет закопать контур ...   31.10.2014, 8:42
|- - protector   [quote name='Александр Зайцев' date='3...   31.10.2014, 11:00
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 8:4...   31.10.2014, 12:57
- - FRAER   TN в вашем случае неприменимо, т.к.нулевой проводн...   31.10.2014, 9:52
- - Александр Зайцев   protector спасибо. Щиток будет из пластмассы. В щи...   31.10.2014, 14:02
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 14...   31.10.2014, 20:24
- - savelij®   Та схема (см. п. 31), которую Вы предполагаете сде...   31.10.2014, 18:45
- - Костян челябинский   И на основании какого ГОСТа или другого НТД вы гов...   31.10.2014, 21:10
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 31.10.2014, 21...   1.11.2014, 9:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 11:24) нужно...   1.11.2014, 9:47
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо, я понял. Для света на 1 этаж до...   1.11.2014, 16:42