![]() Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42169 ![]() |
Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома. Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме. В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5. Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом. Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно? Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт. В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит обьясните пожалуйста. ![]() Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 27.10.2014, 17:41 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хорошо.
Попробуем иначе... Проводник РЕ в Вашем щитке не может взяться ниоткуда. Значит планируется нормальный контур заземления. Система, которая прописана в ТУ (которое никто на форуме не видел), вероятно TNCS. Значит перед автоматом С32А должна стоять шинка нулевая (обзовём её так для простоты, чтобы не разворачивать отдельную тему по терминологии), на которую приходит ноль от наружного щита, проводник от заземления и прочее... Кстати, всё это можно было посмотреть в разделе чайника ("Важное! Прежде чем создать тему" и "Важное! Быстрые ссылки...") И только после этого с нулевой (совмещённой) шинки проводник идёт на один из полюсов автомата С32. После него УЗОs, потом УЗМки и т.д. В остальном собирайте, как нарисовали... ЗЫ. Какую ещё помощь оказать? Хотя я просто собрал то, что Вы не сумели прочитать... Да и на другом форуме сказали тоже самое, может иными словами и добрее... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |