Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил

Александр Зайцев
сообщение 27.10.2014, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42169



Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой
трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома.
Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме.
В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5.
Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом.
Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно?
Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются
компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт.
В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит
обьясните пожалуйста.


Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 27.10.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 30.10.2014, 21:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хорошо.
Попробуем иначе...
Проводник РЕ в Вашем щитке не может взяться ниоткуда. Значит планируется нормальный контур заземления.
Система, которая прописана в ТУ (которое никто на форуме не видел), вероятно TNCS. Значит перед автоматом С32А должна стоять шинка нулевая (обзовём её так для простоты, чтобы не разворачивать отдельную тему по терминологии), на которую приходит ноль от наружного щита, проводник от заземления и прочее...
Кстати, всё это можно было посмотреть в разделе чайника ("Важное! Прежде чем создать тему" и "Важное! Быстрые ссылки...")
И только после этого с нулевой (совмещённой) шинки проводник идёт на один из полюсов автомата С32. После него УЗОs, потом УЗМки и т.д.
В остальном собирайте, как нарисовали...

ЗЫ. Какую ещё помощь оказать? Хотя я просто собрал то, что Вы не сумели прочитать... Да и на другом форуме сказали тоже самое, может иными словами и добрее... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Зайцев   Схема электрощитка 15 квт 3 фазы   27.10.2014, 17:24
- - Дим   Кабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме устано...   27.10.2014, 17:48
- - Shturman1   ЦитатаСчётчик и автомат на 32А стоит на улице на с...   27.10.2014, 17:55
- - Александр Зайцев   ЦитатаКабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме...   27.10.2014, 20:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 22...   27.10.2014, 20:26
|- - protector   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 21...   28.10.2014, 19:16
- - savelij®   Если рвут ноль, про защитный проводник не заикаютс...   27.10.2014, 20:16
- - Александр Зайцев   savelij® котёл взят с запасом. Как только дом прог...   27.10.2014, 20:31
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 20...   27.10.2014, 20:52
- - Костян челябинский   А какое им дело до того, что ВАШЕ? После счетчика ...   27.10.2014, 20:47
- - FRAER   Цитата- дифавтомат 6/0.03 в природе не встречается...   27.10.2014, 21:01
- - savelij®   Ну надо же! Спасибо. Хотя мне и не надо...   27.10.2014, 21:18
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо за ответ. Постараюсь в ближайшее ...   27.10.2014, 21:26
- - Александр_К   А что Вас всех не устраивает в УЗО которое на ввод...   28.10.2014, 10:46
|- - Дим   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) 1...   28.10.2014, 18:16
|- - savelij®   Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) А...   28.10.2014, 22:27
- - Александр_К   Дим, как раз это и хотел сказать.   28.10.2014, 19:50
- - Александр_К   Век живи век учись, сколько проектов сделал на обы...   28.10.2014, 23:52
- - Александр Зайцев   Цитата12 кВт котел конечно многовато для данной сх...   29.10.2014, 8:36
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 29.10.2014, 8:3...   29.10.2014, 13:26
- - FRAER   нах* автомат, еще будет выбивать, зачем эти неудоб...   29.10.2014, 14:08
- - Shturman1   ну, блин, как делали проводку во времена СССР так ...   29.10.2014, 14:31
- - Александр_К   Так Вы земляк мой, я сам с Обнинска. Так что это з...   29.10.2014, 18:57
- - Александр Зайцев   Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по пово...   30.10.2014, 10:44
- - savelij®   Цитатабыла уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я...   30.10.2014, 15:35
- - Александр Зайцев   savelij®, спасибо, про свет понятно. Так что в схе...   30.10.2014, 16:40
|- - savelij®   Цитата(Александр Зайцев @ 30.10.2014, 16...   30.10.2014, 17:52
- - Александр Зайцев   ЦитатаВроде уже пора обновить схему и не в первом ...   30.10.2014, 20:37
- - savelij®   Хорошо. Попробуем иначе... Проводник РЕ в Вашем щ...   30.10.2014, 21:13
- - protector   Правильнее будет закопать контур возле столба, заз...   30.10.2014, 23:23
- - Александр Зайцев   protector ЦитатаПравильнее будет закопать контур ...   31.10.2014, 8:42
|- - protector   [quote name='Александр Зайцев' date='3...   31.10.2014, 11:00
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 8:4...   31.10.2014, 12:57
- - FRAER   TN в вашем случае неприменимо, т.к.нулевой проводн...   31.10.2014, 9:52
- - Александр Зайцев   protector спасибо. Щиток будет из пластмассы. В щи...   31.10.2014, 14:02
|- - Оптимист   Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 14...   31.10.2014, 20:24
- - savelij®   Та схема (см. п. 31), которую Вы предполагаете сде...   31.10.2014, 18:45
- - Костян челябинский   И на основании какого ГОСТа или другого НТД вы гов...   31.10.2014, 21:10
|- - Оптимист   Цитата(Костян челябинский @ 31.10.2014, 21...   1.11.2014, 9:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 11:24) нужно...   1.11.2014, 9:47
- - Александр Зайцев   savelij® спасибо, я понял. Для света на 1 этаж до...   1.11.2014, 16:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 14:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены