Бьет током посудомойка (Нет заземления?!) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бьет током посудомойка (Нет заземления?!) |
31.10.2014, 17:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 |
Здравствуйте, люди добрые.
Следующая ситуация: компания установила кухню вместе со встроенной бытовой техникой(посудомойка,варочная поверхность, свч, вытяжка). Что имеем: протирал корпус духовой печи и ударило током влажную руку (дернуло хорошо.. как дергает иногда, например, от поручня эскалатора в торговом центре). Взял отвертку-индикатор и приложил к корпусу духовой печи - горит. Приложил к посудомоечной машине - горит.. ======================= Проводка: Серия дома: П44, 1989 года постройки. Двушка, 50 метров.. Вот фотография щитка: Вот фотография розеток, куда подключается техника.. Я плохо разбираюсь в электрике.. Перечитал форумы, про проводку такой квартиры.. Вот небольшое описание.. Все что скажу дальше, может быть не точно: Толстый провод для электроплиты идет от щитка сразу на кухню.. В него у меня подключается варочная поверхность.. Не уверен, что он заземлен.. От него проведена белая двойная розетка (все на фотографии).. =================================================== Так вот.. Начал играться с подключением посудомойки и духовки.. В итоге оказалось, что как только подключается посудомойка, отвертка-индикатор показывает огонек и на духовке и на посудомойке... Пробовал втыкать посудомойку в сетевой фильтр и подключать этот фильтр совершенно к другой линии (духовка и посудомойка горят). Если отключить посудомойку от сети, то духовка не горит. Звонил в сервис произв-ля посудомойки, сказали, что нет заземления.. Но в сетевом фильтре же оно есть?! И почему если даже к другой линии подключить сетевой фильтр и в него вставить посудомойку, то духовка под напряжением(горит отвертка)? Духовка и посудомойка расположены по соседству.. Как исправить положение?! Буду очень признателен любой помощи! Заранее огромное спасибо! |
|
|
31.10.2014, 23:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Возможен еще такой вариант (а их к сожалению может быть множество): да конечно ПММ является источником потенциала, а происходит это возможно из за того, что у вас в розетках заземляющие проводники прикручены, а в эл. щитке шина РЕ не соединена с защитным нулем, вот и ПММ выносит потенциал на все металлические корпуса. Чтобы это проверить необходимо замерить напряжение между фазой и этой шиной или даже можно замерить в розетке между фазой и заземляющим контактом, по хорошему должно быть 220В.
Да и еще вопрос: УЗО стоит у вас в щитке? Сообщение отредактировал Transformator - 31.10.2014, 23:18 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
1.11.2014, 1:03
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 |
Возможен еще такой вариант (а их к сожалению может быть множество): да конечно ПММ является источником потенциала, а происходит это возможно из за того, что у вас в розетках заземляющие проводники прикручены, а в эл. щитке шина РЕ не соединена с защитным нулем, вот и ПММ выносит потенциал на все металлические корпуса. Чтобы это проверить необходимо замерить напряжение между фазой и этой шиной или даже можно замерить в розетке между фазой и заземляющим контактом, по хорошему должно быть 220В. Да и еще вопрос: УЗО стоит у вас в щитке? Белый, я так понимаю, это и есть УЗО..? Его делали, когда машинку подключали.. Про отсутствие защитного проводника (PE) уже сказали. Посудомойка у вас является источником потенциала на корпусе. Скорее всего из-за встроенного фильтра питания на своём входе. Предположу, что духовой шкаф и посудомойка, поскольку с ваших слов они размещены рядом, имеют общие крепёжные элементы. Поэтому потенциал, при включении в розетку мойки, появляется и на корпусе духовки. Сможет ли это исправить электрик? Что в таком случае разумнее всего будет сделать, скажите, пожалуйста? Будет не дорого ,только судя по фото у Вас кабель двухжильный без РЕ проводника,в этом вся проблема. Чтобы его провести, чем необходимо будет пожертвовать?) Сообщение отредактировал alex09 - 1.11.2014, 1:00 |
|
|
1.11.2014, 2:46
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Цитата Белый, я так понимаю, это и есть УЗО..? Его делали, когда машинку подключали.. Нет. Это простой 16-ти амперный автоматический выключатель Цитата Сможет ли это исправить электрик? Что в таком случае разумнее всего будет сделать, скажите, пожалуйста? Сможет. Необходимо провести на кухню из щитка новый трёхжильный кабель и подключить недостающий проводник защитного заземления. Не соглашайтесь на возможное предложение электрика подключить третий контакт розетки к нулевому рабочему проводнику. Цитата Чтобы его провести, чем необходимо будет пожертвовать?) Ремонтом, скорее всего. |
|
|
1.11.2014, 11:07
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 |
Нет. Это простой 16-ти амперный автоматический выключатель Сможет. Необходимо провести на кухню из щитка новый трёхжильный кабель и подключить недостающий проводник защитного заземления. Не соглашайтесь на возможное предложение электрика подключить третий контакт розетки к нулевому рабочему проводнику. Ремонтом, скорее всего. Ремонт вот только закончился кухня-туалет-ванная..(( Тогда придется его вести под плинтусом в прихожей.. Но по-другому точно никак?( А чем плохо подключение к третьему нулевому проводнику? Вдруг он будет настраивать на этом?) |
|
|