Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 ![]() |
Здравствуйте, люди добрые.
Следующая ситуация: компания установила кухню вместе со встроенной бытовой техникой(посудомойка,варочная поверхность, свч, вытяжка). Что имеем: протирал корпус духовой печи и ударило током влажную руку (дернуло хорошо.. как дергает иногда, например, от поручня эскалатора в торговом центре). Взял отвертку-индикатор и приложил к корпусу духовой печи - горит. Приложил к посудомоечной машине - горит.. ======================= Проводка: Серия дома: П44, 1989 года постройки. Двушка, 50 метров.. Вот фотография щитка: ![]() Вот фотография розеток, куда подключается техника.. ![]() Я плохо разбираюсь в электрике.. Перечитал форумы, про проводку такой квартиры.. Вот небольшое описание.. Все что скажу дальше, может быть не точно: Толстый провод для электроплиты идет от щитка сразу на кухню.. В него у меня подключается варочная поверхность.. Не уверен, что он заземлен.. От него проведена белая двойная розетка (все на фотографии).. =================================================== Так вот.. Начал играться с подключением посудомойки и духовки.. В итоге оказалось, что как только подключается посудомойка, отвертка-индикатор показывает огонек и на духовке и на посудомойке... Пробовал втыкать посудомойку в сетевой фильтр ![]() и подключать этот фильтр совершенно к другой линии (духовка и посудомойка горят). Если отключить посудомойку от сети, то духовка не горит. Звонил в сервис произв-ля посудомойки, сказали, что нет заземления.. Но в сетевом фильтре же оно есть?! И почему если даже к другой линии подключить сетевой фильтр и в него вставить посудомойку, то духовка под напряжением(горит отвертка)? Духовка и посудомойка расположены по соседству.. Как исправить положение?! Буду очень признателен любой помощи! Заранее огромное спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпус бывает подключают к рабочему "нулю" в РОЗЕТКЕ или ВИЛКЕ(!!!) - чревато смертью пользователя.
Если у вас кабель 3-х жильный и розетка расключена по "фэн-шую" достаточно просто жилу "земля" в ЩИТКЕ посадить хотя-бы на рабочий нулевой клеммник N, конечно при условии что в щитке нет защитного клеммника РЕ. Счас ещё раз фото щита посмотрю.... ЗЫ. Да у вас есть клеммник РЕ - в самом верху, под ним клеммник N, сразу над автоматами... Лишь-бы эти "деятели" 3-ю жилу по самое "не балуйся" не откусили.....или не перебили где-нить саморезом или ещё чем.... На днях дружбан вешал фото на стену - нашёл проводку на розетку. Сидели 3 часа при свечах ждали РЭУшного электрика -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42232 ![]() |
Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпус бывает подключают к рабочему "нулю" в РОЗЕТКЕ или ВИЛКЕ(!!!) - чревато смертью пользователя. Если у вас кабель 3-х жильный и розетка расключена по "фэн-шую" достаточно просто жилу "земля" в ЩИТКЕ посадить хотя-бы на рабочий нулевой клеммник N, конечно при условии что в щитке нет защитного клеммника РЕ. Счас ещё раз фото щита посмотрю.... ЗЫ. Да у вас есть клеммник РЕ - в самом верху, под ним клеммник N, сразу над автоматами... Лишь-бы эти "деятели" 3-ю жилу по самое "не балуйся" не откусили.....или не перебили где-нить саморезом или ещё чем.... На днях дружбан вешал фото на стену - нашёл проводку на розетку. Сидели 3 часа при свечах ждали РЭУшного электрика Т.е. если в толстом проводе на электроплиточную розетку 3 жилы, то третья не проведена до белой розетки, верно? Остается ее провести, верно?) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Остается ее провести, верно?) Только после ревизии всего нуля в стояке, аж до ВРУ, после проверки самого ВРУ (самого главного щита), наличия хорошего заземления на этом главном щитке ( шина должна идти стальная от него к контуру, который сидит в земле и еще не сгнил и не был выкопан жителями подвального царства). И занулив тогда машинку на этажный ноль мы конечно нарушим, но не сильно, раз дом оборудован под плиты. И занулим мы на свой страх и риск естественно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |