Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Бьет током посудомойка (Нет заземления?!)

alex09
сообщение 31.10.2014, 17:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 42232



Здравствуйте, люди добрые.
Следующая ситуация: компания установила кухню вместе со встроенной бытовой техникой(посудомойка,варочная поверхность, свч, вытяжка).
Что имеем:
протирал корпус духовой печи и ударило током влажную руку (дернуло хорошо.. как дергает иногда, например, от поручня эскалатора в торговом центре).
Взял отвертку-индикатор и приложил к корпусу духовой печи - горит. Приложил к посудомоечной машине - горит..

=======================
Проводка:
Серия дома: П44, 1989 года постройки. Двушка, 50 метров..
Вот фотография щитка:


Вот фотография розеток, куда подключается техника..


Я плохо разбираюсь в электрике.. Перечитал форумы, про проводку такой квартиры..
Вот небольшое описание.. Все что скажу дальше, может быть не точно:
Толстый провод для электроплиты идет от щитка сразу на кухню.. В него у меня подключается варочная поверхность.. Не уверен, что он заземлен..
От него проведена белая двойная розетка (все на фотографии)..
===================================================
Так вот.. Начал играться с подключением посудомойки и духовки.. В итоге оказалось, что как только подключается посудомойка, отвертка-индикатор показывает огонек и на духовке и на посудомойке...
Пробовал втыкать посудомойку в сетевой фильтр

и подключать этот фильтр совершенно к другой линии (духовка и посудомойка горят).

Если отключить посудомойку от сети, то духовка не горит.

Звонил в сервис произв-ля посудомойки, сказали, что нет заземления.. Но в сетевом фильтре же оно есть?! И почему если даже к другой линии подключить сетевой фильтр и в него вставить посудомойку, то духовка под напряжением(горит отвертка)? Духовка и посудомойка расположены по соседству..

Как исправить положение?!

Буду очень признателен любой помощи! Заранее огромное спасибо!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 1.11.2014, 11:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпус бывает подключают к рабочему "нулю" в РОЗЕТКЕ или ВИЛКЕ(!!!) - чревато смертью пользователя.
Если у вас кабель 3-х жильный и розетка расключена по "фэн-шую" достаточно просто жилу "земля" в ЩИТКЕ посадить хотя-бы на рабочий нулевой клеммник N, конечно при условии что в щитке нет защитного клеммника РЕ.
Счас ещё раз фото щита посмотрю....

ЗЫ. Да у вас есть клеммник РЕ - в самом верху, под ним клеммник N, сразу над автоматами...
Лишь-бы эти "деятели" 3-ю жилу по самое "не балуйся" не откусили.....или не перебили где-нить саморезом или ещё чем....

На днях дружбан вешал фото на стену - нашёл проводку на розетку.
Сидели 3 часа при свечах ждали РЭУшного электрика


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex09
сообщение 1.11.2014, 14:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 42232



Цитата(Flash @ 1.11.2014, 11:16) *
Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпус бывает подключают к рабочему "нулю" в РОЗЕТКЕ или ВИЛКЕ(!!!) - чревато смертью пользователя.
Если у вас кабель 3-х жильный и розетка расключена по "фэн-шую" достаточно просто жилу "земля" в ЩИТКЕ посадить хотя-бы на рабочий нулевой клеммник N, конечно при условии что в щитке нет защитного клеммника РЕ.
Счас ещё раз фото щита посмотрю....

ЗЫ. Да у вас есть клеммник РЕ - в самом верху, под ним клеммник N, сразу над автоматами...
Лишь-бы эти "деятели" 3-ю жилу по самое "не балуйся" не откусили.....или не перебили где-нить саморезом или ещё чем....

На днях дружбан вешал фото на стену - нашёл проводку на розетку.
Сидели 3 часа при свечах ждали РЭУшного электрика

Т.е. если в толстом проводе на электроплиточную розетку 3 жилы, то третья не проведена до белой розетки, верно?
Остается ее провести, верно?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 1.11.2014, 21:42
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(alex09 @ 1.11.2014, 14:17) *
Т.е. если в толстом проводе на электроплиточную розетку 3 жилы, то третья не проведена до белой розетки, верно?
Остается ее провести, верно?)

1. Проверить наличие третьей жилы в кабеле до розетки плиты.
2. Если она есть, зовём электрика, который проверяет её целостность и подключения в щите и в розетке плиты к клемме заземления.
3. Подключаем заземление к розетке посудомойки.
4. Проверяем, что есть контакт у всех корпусов бытовой техники с заземляющей жилой
5. Проверяем, что больше ни на одном корпусе бытовой техники нет потенциала.
6. Если кабель двухжильный, новый кабель и п.2-п.5

Все проверки, кроме 5 проводим при отключенном автомате питания плиты(первый большой вправо после автомата стиралки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex09   Бьет током посудомойка (Нет заземления?!)   31.10.2014, 17:15
- - savelij®   ЦитатаКак исправить положение?!Полагаю, что са...   31.10.2014, 18:42
|- - alex09   Цитата(savelij® @ 31.10.2014, 18:42) Пола...   31.10.2014, 18:59
- - ez81   Будет не дорого ,только судя по фото у Вас кабель ...   31.10.2014, 19:28
- - A.Panichkin   Про отсутствие защитного проводника (PE) уже сказа...   31.10.2014, 22:43
- - Transformator   Возможен еще такой вариант (а их к сожалению может...   31.10.2014, 23:17
|- - alex09   Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 23:17)...   1.11.2014, 1:03
|- - A.Panichkin   ЦитатаБелый, я так понимаю, это и есть УЗО..? Его ...   1.11.2014, 2:46
|- - alex09   Цитата(A.Panichkin @ 1.11.2014, 2:46) Нет...   1.11.2014, 11:07
- - шахтер   Цитата(alex09 @ 31.10.2014, 17:15) Толсты...   1.11.2014, 3:41
|- - A.Panichkin   Цитата(шахтер @ 1.11.2014, 3:41) 2) Раз д...   1.11.2014, 9:53
- - Flash   от себя добавлю только рекомендацию поменять все с...   1.11.2014, 8:17
- - Flash   Имеется в виду что если кабель 2-х жильный и корпу...   1.11.2014, 11:16
|- - alex09   Цитата(Flash @ 1.11.2014, 11:16) Имеется ...   1.11.2014, 14:17
|- - protector   Цитата(alex09 @ 1.11.2014, 15:17) Остаетс...   1.11.2014, 17:14
|- - A.Panichkin   Цитата(alex09 @ 1.11.2014, 14:17) Т.е. ес...   1.11.2014, 21:42
- - Volt380   в щитке заземление есть, и в колодку электроплиты ...   1.11.2014, 11:41
- - шахтер   Да молчит человек видно и правда там на корпусе бо...   2.11.2014, 18:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 2:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены