Очередность измерения сопротивления изоляции

Гость_Зарубин_*
сообщение 30.10.2014, 16:08
Сообщение #1





Гости






Имею ли я право на основании п.3.6.2 ПТЭЭП производить измерения сопротивления изоляции электропроводки в сети освещения один раз в 5 лет? Будет ли это нарушением требований правил? Как должно быть оформлено решение об изменении периодичности проверки измерения сопротивления изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 31.10.2014, 22:19
Сообщение #2





Гости






,
Так изначально-то вопрос был: как с года на 3 перейти. Вроде как схитрож-ть надо, а выходит наоборот -кто-то наехал с требованием -1/1год?
А с чего Вы решили , что Ваши производственные помещения относятся к особо опасным: есть возможность прикоснуться к ОПЧ ЭУ стоя на полу? Так закройте сеткой, барьером ит.п. Шины, троллеи по цеху на уровне 1 м от пола?- поднимите на высоту 2, 5 м - не будет двух пресловутых условий -вот требование на 1/3 года вполне удовлетворяет. Розетки вообще относятся к электротехническим изделиям, даже не к ЭО, что все "настеж" открыты? пальцев ждут? СПЧ-это что? Осветительные сети (не уж-то выполнены электропроводкой, а не кабелем?), например: охранное освещение территории -тут ни куда не денешся - раз в год изоляцию надо мерить, но и тут проблем нет -сами "мегером крутнули" - спецработой не является, как работу лаборатории оформлять не надо, достаточно своего протокола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Зарубин_*
сообщение 3.11.2014, 17:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость @ 31.10.2014, 22:19) *
,
Так изначально-то вопрос был: как с года на 3 перейти. Вроде как схитрож-ть надо, а выходит наоборот -кто-то наехал с требованием -1/1год?

Никто не наезжал, денег на это выбивать приходится с кровью, а Jопу хочется прикрыть.
Цитата
А с чего Вы решили , что Ваши производственные помещения относятся к особо опасным: есть возможность прикоснуться к ОПЧ ЭУ стоя на полу? Так закройте сеткой, барьером ит.п. Шины, троллеи по цеху на уровне 1 м от пола?- поднимите на высоту 2, 5 м - не будет двух пресловутых условий -вот требование на 1/3 года вполне удовлетворяет

В шоке от Ваших высказываний. Вы были в производственных цехах? Обычно бетонный пол. В цехе стоит большое количество станков, через цех проходят трубопроводы, металлические колонны и т.п. Чего предлагаете огораживать? работать то как на станках? Какие еще троллеи в зоне досягаемости, это из какой оперы п.1.1.13 ПУЭ?!
Цитата
Розетки вообще относятся к электротехническим изделиям, даже не к ЭО, что все "настеж" открыты? пальцев ждут? СПЧ-это что?

СПЧ- сторонняя проводящая часть. Опус о розетках вовсе не понятен. Ни к селу ни к городу!
Цитата
Осветительные сети (не уж-то выполнены электропроводкой, а не кабелем?)

Снова шок! Вы считаете, что кабели не могут именоваться электропроводкой?
Цитата
например: охранное освещение территории -тут ни куда не денешся - раз в год изоляцию надо мерить, но и тут проблем нет -сами "мегером крутнули" - спецработой не является, как работу лаборатории оформлять не надо, достаточно своего протокола.

Почему никуда не денешься? п.2.12.17, п.3.6.2 ПТЭЭП дает эту возможность. Если сеть защищена УЗО, применяется усиленная, двойная изоляция, применяются светильники II класса и т.п. разве не вправе изменить переодичность?
А для измерения сопротивления изоляции и оформления протоколов местный РТН "говорит" зарегистрировать лабораторию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения