Подскажите.
Имеется общий щит на этаже, в нем установлен трех фазный автомат на 25А и счетчик.
В квартире устанавливается второй щиток с автоматами для разводки квартиры.
Вопрос какой первый трех фазный "аппарат" поставить в квартирном щитке, что б если что сначала в квартире сработал а у потом на этаже (так как он на замке). Автомат, узо, диф. Автомат или просто рубильник и какой по наминалу 25 тли 20?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
PaulXAXA
сообщение 5.11.2014, 20:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



moshkarow, 3 линии по 16А (розетки), 3 линии по 6А (свет), 1 линия узо на 16 (санузел) и 1 линия 3х16А (варочная панель). Сечение проводов 2,5мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 21:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9167
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
1 линия узо на 16 (санузел)
Без автомата? Не правильно.
Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
и 1 линия 3х16А (варочная панель).
Поясните один трехполюсный автомат или три однополюсных? Правильно по первому варианту.
А УЗО на розеточные линии? Почему нет?

Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) *
Сечение проводов 2,5мм

И на свет то же? Достаточно 1,5


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PaulXAXA   Щиток в квартире   5.11.2014, 19:35
- - Костян челябинский   В квартирной проводке добиться селективности очень...   5.11.2014, 19:38
- - FRAER   ну коммутационный аппарат на вводе все равно нужен...   5.11.2014, 19:51
- - moshkarow   Каким проводом сделана проводка в квартире , кака...   5.11.2014, 20:06
- - Оптимист   На вводе КЩ установить четырехполюсное коммутацион...   5.11.2014, 20:49
- - PaulXAXA   moshkarow, 3 линии по 16А (розетки), 3 линии по 6А...   5.11.2014, 20:49
|- - Костян челябинский   Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49) 1 лин...   5.11.2014, 21:24
- - PaulXAXA   Костян челябинский, для санузла после узо автоматы...   5.11.2014, 21:39
- - Костян челябинский   Ничего не понял. Можно еще раз и по русски?   5.11.2014, 22:06
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2014, 22...   5.11.2014, 23:21
- - FRAER   PaulXAXA, узо с автоматом не путайте, у них разные...   5.11.2014, 22:12
- - PaulXAXA   Изначально предполагалось приложенная схема, но то...   6.11.2014, 11:14
- - Flash   Т.е. меня одного удивило 3-х фазное питание на ква...   6.11.2014, 12:05
- - FRAER   Flash, а что в этом удивительного? 15кВт на кварти...   6.11.2014, 13:05
- - PaulXAXA   Flash, квартира обычная на 56 кв. метров, могу ска...   6.11.2014, 15:15
- - FRAER   Вариант 2 выбирайте, можете поставить на плиту так...   7.11.2014, 10:22